ASPCN防雷技术论坛
标题: [讨论] 通天雷神,ASP大哥!问一个问题。 [打印本页]
作者: lixunhuan 时间: 2003-8-18 17:41
标题: [讨论] 通天雷神,ASP大哥!问一个问题。
[这个贴子最后由lixunhuan在 2003/08/18 0544pm 第 1 次编辑]
应在学校没有学到什么防雷的知识。所以我在这个暑假里经常来论坛里看。所以对防雷的知识有了一点点的认识。 下面是我对我电脑的MODEM防雷击的一些改装。但不知道可行不可行。 方法:仿效电视天线的逼雷措施,给电话线安装一个逼雷器; 将四块剪成锯痴状的铜片分上下两组,每组的锯齿的齿尖相对,距离不超0.5MM,间距越小防雷就越好,只是不要影响上网。下端两组铜片并联接地,上端两组铜片分别与两条电话线焊接。目的是使雨天线路中形成的瞬间高压,重而保护MODEM不受雷击。 [em02] [em02]:
作者: xiaoyanzi 时间: 2003-8-19 20:28
行,不过有的人这样,雷照打不误,
作者: 通天雷神 时间: 2003-8-19 21:19
好麻烦……不如前面每线对地焊两个气体放电管,中间串一个电感,电感后面每线对地焊一个气体/半导体复合放电管。多简单……
你做的那几个铜片的间隙能放电吗?什么时候什么电压下放电?没准的事情……
作者: 拔刀 时间: 2003-8-20 09:21
TO 通天,你说的方法很简单,但实际运用起来存在不少麻烦,放电管的泄放效果及
动作时间不如MOV好,信号是高频的,电感会不会影响信号传输,再有,在家里接地
如何实现,难道和插座共地线,那和不装避雷器有何区别。
作者: lixunhuan 时间: 2003-8-20 11:17
是的 有道理!!
作者: skyhawk 时间: 2003-8-20 13:02
拔刀,我认为没地线就不要地线好了,只要在要保护的设备端做好等电位就可以,好多高压设备在维修时都是带电作也,十几万伏,等电位了 怕啥。猫的电源也应该防雷,否则恐怕起不到效果。
此外,拆开成品防雷器看看,基本结构就是前面放电管后边是电感跟着一级二极管之类的。MOV是可以,但寄生电容大,不适合高频通信。不过说过来了,现在这个问题讨论的是电还MODEM,频率不高,倒可以试试MOV 。
电感对通讯肯定会有些影响,但我不是学无线电的,影响多大,如何避免不能从理论和数据上说明,但成品防雷器都是中间加电感,如何选择这个电感我没有数据说明。如果大家对数据通信都有兴趣,不如我们再专门针对数据通讯的原理和防雷专门讨论。
作者: 通天雷神 时间: 2003-8-20 21:06
下面引用由拔刀在 2003/08/20 09:21am 发表的内容:
TO 通天,你说的方法很简单,但实际运用起来存在不少麻烦,放电管的泄放效果及
动作时间不如MOV好,信号是高频的,电感会不会影响信号传输,再有,在家里接地
如何实现,难道和插座共地线,那和不装避雷器有何区别。
抱歉的说一句:我说的方法你没有用过而已……首先:气体/半导体复合放电管的动作时间小于一个纳秒,不比压敏电阻慢,而且脉冲电压钳位效果要比压敏电阻好。
其次:如果你使用压敏电阻,对于MODEN,你只能使用7D以下的,而它的通流容量仅仅只有2.5KA。请注意。而且,使用这样的电路制作的MODEN SPD,其残压很高,还不如用大的TVS或者全固态放电管。
最后:只要是1984年以后设计的民用建筑,其三相插座都自带地线,你可以放心的接。所以,装了比不装要好很多。这就是我的“猫”没有因雷击坏过的原因。
skyhawk:你说的观点有问题。
作者: 拔刀 时间: 2003-8-21 08:31
引用通天大哥:气体/半导体复合放电管的动作时间小于一个纳秒,不比压敏电阻慢,而且脉冲电压钳位效果要比压敏电阻好。
通天大哥,气体/半导体复合放电管我好象没有听说过,那里有卖,能不能弄点技术
参数上来让小弟开开眼,听你介绍那玩意的性能真那么好,心动啊!
作者: skyhawk 时间: 2003-8-22 15:18
通天雷神:
请把我的有问题的地方具体指正以下,如果我的一个观点有问题,而我又不知道,可能会误导几个人,那样就不妙了。
是不是我的等电位的说法有问题?还是在设备端实施我想象当中的等电位在实际当中不太容易。
作者: ASP 时间: 2003-8-22 16:26
真的要diy呀?什么猫呀?163的小猫眯?
接地当然是和插座共地!
你想象你的小猫是个 CMOS IC --
总共有3条腿
1 条外线腿
1 条对计算机的DB腿
1 条电源腿
CMOS IC的防静电做法是将所有的腿用锡纸短路!
锡纸 - 就是等电位的基准点
包小猫的锡纸 - 就是各类SPD
作者: 庞华基 时间: 2003-8-22 21:30
同意雷神的观点,对通信线路装MOV一定要谨慎。
个人观点:通信线路一般不能装MOV,应采用放电管和整流效果好一写。
欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) |
Powered by Discuz! X3.2 |