标题: 探讨一个技术问题。。。。。。 [打印本页]
作者: underarm 时间: 2003-8-4 12:49
标题: 探讨一个技术问题。。。。。。
二级(C)氧化锌避雷器(含单相保护器)最大通流量:每线(L-G或L-N、N-G同时)40kA(8/20μs波形);
最高持续相电压:不小于320V(指交流电有效值),对应的氧化锌标称导电电压(压敏电压)为510V;
状态指示:具有模块损坏告警。
-------------------------------------------------------------
现有客户要求:额定电压:220V/AC,最高持续相电压:不小于385V/AC,且其残压要小于750V(20kA,8/20μs)。要保证压敏不爆裂、不冒烟(即要有脱离装置或者其它保护措施)。
请大家各抒已见:有什么样的好方法????
作者: ASP 时间: 2003-8-4 15:32
哎前两天有客人要求 < 600伏 (20kA,8/20μs)。 385Vac工作电压
也不知道我已经落伍了、我太笨,还是有人在给客户做误导,反正俺没见过这样的产品
385*1.414=544V了 UL@20KA 居然只有600V - 外星人防雷水平也不过如此了(而且大小是1位的模块)
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: ASP 时间: 2003-8-4 15:33
不过本文不应该发到这里
请斑竹处理
作者: 通天雷神 时间: 2003-8-4 18:40
我说:谁能做出这样的压敏我真的就服了。如果在如此高的荷电率下还能保证如此小的残压比,那真是神,不是人能干出来的。
作者: ASP 时间: 2003-8-5 09:00
那倒不一定只用压敏啦比如说:气体管和压敏的串并联呀,压敏和大功率TVS的串并联呀等等,
不过好象不论用那种方法,都应该把做出来的人用瓶子装起来拿到中科院研究研究
(我说的是符合上述指标,而且要保证[B]性能稳定[/B]哦)
作者: 通天雷神 时间: 2003-8-5 13:29
老兄:无论怎么串、并、我感觉都做不到啊。谁家那样高通流的间隙点火电压在700V以下?20KA,不管多少伏的,点火电压都和残压一样了。就算后面有残压抑制电路,真的就能做到他说的那么小?那抑制电路就没有荷电率要求?再说……underarm 说:要保证压敏不爆裂、不冒烟(即要有脱离装置或者其它保护措施)。
我是先入为主了,认定是压敏,所以说压敏根本做不到。
作者: disen 时间: 2003-8-6 09:37
我的最高持续相电压只能达到290V,残压<700V
作者: 通天雷神 时间: 2003-8-6 14:29
多少KA下小于700V?
作者: underarm 时间: 2003-8-6 16:31
这几天我头痛得快要爆裂了!我看:要保证压敏不爆裂,就只有头爆裂了!
这么多高人都无法,我只好跟老板说:要么不接单,要么我下课!:(
作者: ASP 时间: 2003-8-6 16:43
[这个贴子最后由ASP在 2003/08/06 04:45pm 第 1 次编辑]
下面引用由通天雷神在 2003/08/06 02:29pm 发表的内容:
多少KA下小于700V?
嘿嘿,估计是20A下
(注意:是1位模块哦)
<700V 不带电流参数,这招好
CC : UNDERDREAM
用铁丝把头缠一缠,可别爆了,爆了红红白白的多恐怖 :(
作者: 通天雷神 时间: 2003-8-6 17:27
现有客户要求:额定电压:220V/AC,最高持续相电压:不小于385V/AC,且其残压要小于750V(20kA,8/20μs)。要保证压敏不爆裂、不冒烟(即要有脱离装置或者其它保护措施)。有办法才有鬼。
最高持续相电压:385V/AC
残压:20kA,8/20μs下小于750V。
哪个白痴定的要求?别说压敏,就算压敏、放电管一起上也不行。
作者: canglang78 时间: 2003-8-6 22:08
送来的钱怎可以不要。先去给客户上堂课
作者: 通天雷神 时间: 2003-8-7 10:12
很有必要……
作者: underarm 时间: 2003-8-8 12:29
下面引用由canglang78在 2003/08/06 10:08pm 发表的内容:
送来的钱怎可以不要。先去给客户上堂课
你若去上课,你就得不到定单:给你讲一个小故事(不要到处宣扬),就在前几天:
“LA”的罗XX在广东与客户商谈时:客户提出相似问题,罗XX说:看来你们都不是搞防雷的,我给你们讲讲。客户耐着性子听完了,可定单却花落别家!
现在有些客户真是一点都不懂防雷,可自认为很能干。
作者: ASP 时间: 2003-8-8 12:31
估计在这种情况下陪练就是陪练,做好陪练的本份即可,
无论怎么你都是陪练
不过,该说的话还是要说的
无谓多求!
作者: 通天雷神 时间: 2003-8-8 12:42
该说的话一定要说,要诚恳的说,绝不含糊。我们对用户负责,也许有段时间他们不理解,但是,当他们理解以后会感谢我们。
丢一个、两个合同不可怕。可怕的是在用户面前,在行业里失去诚信!
难道我们要落个在行业里提起我们就说:那是帮糊弄鬼子的家伙?
丢这一单,保住以后的单子。难道要保住这一单丢掉以后的单子?想想看……
作者: ASP 时间: 2003-8-8 15:48
如果给2个位的宽度,那倒是可以做到这一点的1位,太困难
作者: underarm 时间: 2003-8-8 16:25
TO ASP&通天:你们说的很对!
该说的话一定要说,要诚恳的说,绝不含糊。
我们要对用户负责,对防雷负责;对行业负责!
作者: zxp721 时间: 2003-8-8 20:12
防雷是一个多综合学科的东东,做工程那怕是漏了一丁点东西都可能是一招走错,全盘皆输!难度太大。
作者: liubaoquan 时间: 2003-8-8 20:42
不错,要想做到这一点必须有空间,即便是如此,以我们现有的元件,即要保证质量又要符合要求也不是一件容易的事。要进行大量的试验和元件的筛选测试。
作者: 通天雷神 时间: 2003-8-8 22:27
我想了半天,觉得还是不行啊……我觉得我能想到的所有的器件我都想了,但是……不行……
作者: 老同志 时间: 2003-8-14 10:04
最大连续工作电压为385Vrms,要求残压要低于700V。一端口的SPD 无论如何是达不到的。如果,把385V降到275V,采用二端口的SPD方案,或许有希望。试验时,40KA电流从第一级输入,在末级的输出端测量残压。当然要设法使最末级的MOV 流过的电流不能太大。比如说,如同ASP说的20A。430V的MOV,它的最大连续工作电压是275Vrms。在20A下的残压比,假设为1.5,那么,在20A下的残压约为645V。加上连接线的附加残压,就达到了700V左右了!
决不能设想,连续工作电压越高越好,大电流的残压越低越好!结构越简单越好。售价越便宜越好。二端口SPD是很贵的呀!
作者: 拔刀 时间: 2003-8-14 16:40
班门弄斧:
单个MOV就能实现如此低的残压,好象不可能吧!我看了一些资料,20KA下一般残压都在1000V以上,包括OBO的,能不能用组合式,再加电感让泄放更充分。
作者: ASP 时间: 2003-8-14 17:35
下面引用由拔刀在 2003/08/14 04:40pm 发表的内容:
班门弄斧:
单个MOV就能实现如此低的残压,好象不可能吧!我看了一些资料,20KA下一般残压都在1000V以上,包括OBO的,能不能用组合式,再加电感让泄放更充分。
如果捣乱的话,答案就是可以的,比如用启动电压100伏的
作者: 庞华基 时间: 2003-8-14 22:01
如果单纯为了定单可以将两级并在一起,中间串个退耦,也许能行,不过,退耦不便宜,串到人家电力线里,不知行否?
作者: 拔刀 时间: 2003-8-15 09:03
ASP斑竹,太夸张了吧,好象启动电压在100V的,通流量为20KA的单个MOV在国内防雷
市场很少见,有可能我孤陋寡闻吧,若有的话麻烦ASP斑竹转告,我现在正想使用这个元件给用户安装。
作者: 通天雷神 时间: 2003-8-15 14:52
下面引用由拔刀在 2003/08/15 09:03am 发表的内容:
ASP斑竹,太夸张了吧,好象启动电压在100V的,通流量为20KA的单个MOV在国内防雷
市场很少见,有可能我孤陋寡闻吧,若有的话麻烦ASP斑竹转告,我现在正想使用这个元件给用户安装。
那东西可以用在直流48V系统中……呵呵,你要想在交流220V系统中用可就惨了点。ASP是说:残压可以做到:)
作者: ASP 时间: 2003-8-15 15:23
下面引用由拔刀在 2003/08/15 09:03am 发表的内容:
ASP斑竹,太夸张了吧,好象启动电压在100V的,通流量为20KA的单个MOV在国内防雷
市场很少见,有可能我孤陋寡闻吧,若有的话麻烦ASP斑竹转告,我现在正想使用这个元件给用户安装。
多弄些并联,呵呵
作者: 拔刀 时间: 2003-8-18 09:59
下面引用由ASP在 2003/08/15 03:23pm 发表的内容:
多弄些并联,呵呵
意思说多弄些通流量小的MOV来并联,在余量给足的情况下可以实现?这我好象在
泄放电路小型化设计中看见过,不知需要多大的设计余量?能否详细说明。
作者: ASP 时间: 2003-8-18 10:11
做些测试了如果你真的想弄点东西,只能相信亲历的实验比较好
作者: 拔刀 时间: 2003-8-18 10:13
我也想,但我现在只是搞产品代理、防雷工程,而且刚入门,种种条件限制,没有办法啊!
作者: 通天雷神 时间: 2003-8-19 21:13
那就难为你了……
作者: 拔刀 时间: 2003-8-20 09:36
没有办法,客户就是上帝,他们说要什么就是什么,有时我真想给他们劈个雷
就走人,活我也不干了,但是,话又说回来,没有客户,我们吃什么。
唉~~~~~~~~~矛盾啊!
作者: 通天雷神 时间: 2003-8-20 20:55
感慨满多的嘛:)
作者: 拔刀 时间: 2003-8-21 08:49
年轻嘛,比较容易冲动,曾经交过学费,现在老实了,心理在骂,脸在笑,嘴里在奉承........
欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) |