ASPCN防雷技术论坛
标题: 电力系统的隔离变压器有用吗? [打印本页]
作者: skyhawk 时间: 2003-7-22 10:20
标题: 电力系统的隔离变压器有用吗?
如果在电源进线的地方加隔离变压器,那么对防雷能有作用吗?不会被击穿吧。县级电力局调度楼的信号线一般有哪些需要防护。
作者: disen 时间: 2003-7-22 10:25
你可以看一下
http://www.bjx.com.cn/gd/dzbbs/dispbbs.asp?boardID=31&ID=1896
作者: skyhawk 时间: 2003-7-22 13:46
我想知道隔离变压器对防雷有效果吗?
作者: 通天雷神 时间: 2003-7-22 17:13
我认为;准确的说:隔离变压器对防止操作及故障过电压、过电流;以及防止雷电感应过电压、过电流是有用的。你说的“防雷”是指这个吗?
作者: skyhawk 时间: 2003-7-22 19:05
我想隔离变对直击雷可能没用,会击穿。但我不知道多大的直接雷击会损坏隔离变,隔离变得一般击穿电压是多少,该电压加在隔离变多长时间会击穿。
我想单纯用电压来表征是否会损坏设备不合适,我想极短时间的高过压不会对设备造成击穿。
作者: 通天雷神 时间: 2003-7-23 09:23
隔离变对直击雷??你也真能想啊:)你可以去查干式和油浸隔离变压器的绝缘参数啊。
作者: NewOne 时间: 2003-7-23 12:33
如果变压器外面没有保护装置,估计线圈电感上的压降可以使线圈融化。倒霉的话,油浸变压器会爆炸发生火灾的——我见过一次。
作者: ASP 时间: 2003-7-23 13:44
有用!
作者: NewOne 时间: 2003-7-23 17:23
有用要看是遇到多大的电涌,对于直击雷——一切灰飞烟灭。一些厂家出的串联型防雷设备前端是有隔离变压器,不过使用的要考虑负载功率等的问题,还是挺讨厌的。
作者: skyhawk 时间: 2003-7-23 18:00
我想我该查一下隔离变的参数.
作者: ASP 时间: 2003-7-25 22:18
所以说有用,但不是万能用
作者: skyhawk 时间: 2003-7-27 12:03
我的客户有隔离变,我差不到资料证明在雷击时会击穿隔离变,那位手头方便告诉我一下。谢谢。
作者: ASP 时间: 2003-7-28 10:39
查隔离变的耐压参数
证明雷击产生的电压 > 耐压
作者: 通天雷神 时间: 2003-7-28 11:17
下面引用由ASP在 2003/07/28 10:39am 发表的内容:
查隔离变的耐压参数
证明雷击产生的电压 > 耐压
好象线圈不一样雷击产生的瞬态国电压在后级线圈的偶合不一样啊。要证明这个也困难了点……
作者: 通天雷神 时间: 2003-7-29 21:31
够专业吧?:)可是还漏了个问题:怎么计算瞬间过电压比变压器耐压低。
作者: 庞华基 时间: 2003-7-30 22:36
当隔离变压器的一端有高的过电压,铁芯达到磁饱和,这样电压升到一定水平就不会再升了,传到另一端的电压就不会无限升高,以达到防雷电波侵入的效果。查一下达到磁饱和时的两端电压就行了。应该有曲线表。
作者: ASP 时间: 2003-7-31 09:07
嘿嘿还要看看初次级线圈间的耐压,免得直接就过去了
作者: skyhawk 时间: 2003-8-1 17:50
我认为我们首先应该明确,初次级线圈对地的耐压值,然后考虑初次级线圈间的耐压值。可这值在哪里查,我想要数据说明问题,但总找不到。
作者: 通天雷神 时间: 2003-8-2 01:05
庞华基:老兄,发生磁饱和时变压器已经……该换新的了。
作者: 老同志 时间: 2003-8-14 10:42
我认为加隔离变压器有一定的作用。但是一般的变压器,如果绕组与铁芯之间的绝缘耐压不良的话会被雷击纵向电压击穿。在绕制变压器时,让绕组与铁芯之间的绝缘强度好一些,耐受雷电过电压的能力,也就强一些。当然,过电压把变压器击穿是,也把雷电流旁路入地,使后续的设备受到保护。有一种防雷变压器,对于防雷更有好处。另外有一种参数稳压器,具有一定的抑制电源中的尖峰电压作用。对于防止过电压损坏电子设备,当然有利。参数稳压器,全是无源元件构成的,故耐过电压的能力比较强。
作者: 通天雷神 时间: 2003-8-14 10:52
很长见识。谢谢。
作者: 庞华基 时间: 2003-8-14 22:07
隔离变压器的两端线圈是相同的。
作者: 通天雷神 时间: 2003-8-15 14:48
不是所有的隔离变压器都是1:1的隔离变压器。
作者: 庞华基 时间: 2003-8-17 16:03
曲世惠编的一本“电工。。”书上说的是1:1的,我见过几个,但未仔细研究。
作者: kunle 时间: 2003-8-19 17:28
这是我的第一个贴子。我看了几个贴子,觉得很有意思。你们在讨论技术问题时,还很打趣,开玩笑。大家都觉得轻松。
关于隔离变压器的讨论,我来说几句。
隔离变的主要功能是隔离原边与副边的电气联接。这样原边与副边可以独立,采用非共地方式运行。即是说,有一边(通常是副边)可以不接地,对地绝缘。
致于它的防护操作过电压和雷电过电压的能力和水平如何,则要看它的额定电压、绝缘水平和其它技术参数。
隔离变压器可以把原边受到的过电压隔离,不传到副边去。但它还是要承受这个过电压。它能否承受得住,则要看它的绝缘水平。
作者: 通天雷神 时间: 2003-8-19 21:15
感谢您老的第一个帖子:)
欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) |
Powered by Discuz! X3.2 |