标题: 学校宿舍楼防雷整改
今年去一所学校宿舍楼检测验收,其两栋宿舍楼距离很近,各楼独立接地,测其测试卡,接地数据均为4~8欧姆。勘察学校宿舍楼周边地基环境,为石头、土、混合环境。其宿舍楼周边均铺设水泥面通道,请求解决最经济整改方案。
作者: 雷公虫    时间: 2014-7-16 09:41
#在这里快速回复#宿舍楼的直击雷防雷装置接地电阻小于10欧就行了的啊
作者: tonglingxiaoma    时间: 2014-7-16 10:32
我们这里执行标准是1欧姆!
作者: tonglingxiaoma    时间: 2014-7-16 10:39
雷公虫 发表于 2014-7-16 09:41
#在这里快速回复#宿舍楼的直击雷防雷装置接地电阻小于10欧就行了的啊

我们这里执行标准是小于1欧姆
作者: 雷公虫    时间: 2014-8-19 13:29
tonglingxiaoma 发表于 2014-7-16 10:39
我们这里执行标准是小于1欧姆

如果 仅是直击雷防护接地电阻小于10欧,但共用接地装置,是要求小于1欧。

作者: 雷工    时间: 2014-8-25 20:55
学生宿舍用电量不大,市电接地电阻要求小于等于10欧;防直击雷设施只有形状要求,并无接地电阻阻值的要求;因此共用接地装置接地电阻小于等于10欧即可。