标题: 建筑物浪涌保护器安装级数
最近做的一个高层小区地下车库一些设备到第二级SPD到设备的距离超过10米。防雷所要求我安装第三级SPD。



求高手帮忙分析下是不是真的要安他们的要求在安装第三级···

作者: 斯峰    时间: 2014-5-10 16:30
单纯来讲,小区住宅应属于三类建筑,你可以计算一下防护等级,如果D级防护就够的话,可以只装两级防雷器。
一般防雷设备应该安装在需保护的设备一侧,越近越好。。。这样子保护效果好。
作者: zzz25    时间: 2014-5-21 08:22
有些设备会自带的。
作者: tonglingxiaoma    时间: 2014-7-16 10:41
SPD安装,并不能以距离来确定安装等级。