我在电视发射台工作,发射台在高山上,每年雷雨季节我都很害怕机器设备遭雷击。差不多每两年我们机器都要受到不同程度的损失,但每年我们都测试铁塔和机房的接地,接地都很好(不到1欧),交流电源也配备了避雷器,变压器每年也请专业人士进行测试,请问我们为什么还会遭雷击,领导说我们工作没做好,我很苦恼,对防雷我又没有专门研究过,请专家指示。
作者: xiaoyanzi    时间: 2003-8-10 21:46
你们是在哪里呀?
作者: 章1253    时间: 2003-8-10 21:52
我在安徽一个城市:马鞍山
作者: xiaoyanzi    时间: 2003-8-10 21:56
我以前的单位前些天也被雷击了,
作者: taojun    时间: 2003-8-10 21:57
你的天馈有没有做了防雷?
作者: 章1253    时间: 2003-8-10 22:16
但跟天馈连接的设备没有损坏,卫星地面站高频头损坏,还有两台卫星接受机损坏,以及和两台接受机相连的矩阵切换器损坏,还有省台微波电源和一家寻呼台电源损坏
作者: canglang78    时间: 2003-8-10 23:32
变压器及防雷单元坏吗?
是否共地,天馈接口是否做了等电位连接。
机房有防雷环或者防雷网否。

作者: ASP    时间: 2003-8-11 11:29
交流电源也配备了避雷器

避雷器坏过吗?
保护的级别够吗?

高山上要注意地电压反击问题(铁塔直击雷,或周围其他接闪物接闪带来的)

....卫星地面站高频头损坏,还有两台卫星接受机损坏,以及和两台接受机相连的矩阵切换器损坏....

真的要更为详尽的资料
最好画个简图,upload,或者fax to:020-87581312


作者: solemnity    时间: 2003-8-11 12:57
下面引用由xiaoyanzi2003/08/10 09:56pm 发表的内容:
我以前的单位前些天也被雷击了,

那你不回去做防雷?好机会啊
作者: 大广    时间: 2003-8-11 13:18
接地电阻值低,连接线是否连接好
作者: 通天雷神    时间: 2003-8-11 13:28
下面引用由章12532003/08/10 10:16pm 发表的内容:
但跟天馈连接的设备没有损坏,卫星地面站高频头损坏,还有两台卫星接受机损坏,以及和两台接受机相连的矩阵切换器损坏,还有省台微波电源和一家寻呼台电源损坏

坏的特殊了一点。介绍一下详细的情况,帮你分析一下。

依据标准:外置设备如CCTV天线、空调等必需置于避雷针45°角之保护区,否则需有其他相应之接地措施。所有进入室内的公共设施包括水管、天馈线、电源线必须与建筑物共用同一“地网",而且最好能在同一处进入室内。电源线、天馈线穿金属管屏蔽,金属管两端严格接地。

我个人感觉:设备的损坏是由于外设电缆感应雷电引起的。其感应的方式很多,有可能是从电缆的皮线的屏蔽接地通过地电位反击感应进来了。也有可能是直接感应到皮线,而皮线又没有接地,直接进设备的。总之,可以肯定的一点是:外设电缆的屏蔽和接地没有做好。

一般打坏卫星地面站高频头的现象还不很多。损坏接收机等等到是很常见。


作者: ASP    时间: 2003-8-11 13:46
通天??

怎么还有45°角啊?


作者: 通天雷神    时间: 2003-8-11 14:44
这个也叫“最小侧击角”。
作者: ASP    时间: 2003-8-11 16:42
用滚球吧!
作者: xiaoyanzi    时间: 2003-8-11 16:42
他们是我市的防雷权威,我哪敢去现丑
作者: admin    时间: 2003-8-11 17:14
敢向权威发起挑战的人才能进步。虽然你在最初的挑战中可能失败。

比如年已75岁的林唯勇先生。


作者: 章1253    时间: 2003-8-11 19:00
我们这儿铁塔高60米,相应避雷针也高60米,所有的建筑物和地面站离铁塔不超过30米。但有另外一个现象,我们有台功率比较大的发射机开机后会对其他机器产生干扰,图象有不明显的滚道,声音有交流哼声,但查所有的接地都是完好的。这台发射机的三相电流分别是13A,14A,15A,但零线电流却有28A,我们也没找出是什么原因。
作者: liubaoquan    时间: 2003-8-11 21:16
这个问题我可以帮你分析一下,需要的话可以联系我。0571-88259022转2016  刘
作者: xiaoyanzi    时间: 2003-8-11 22:25
下面引用由peter·senge2003/08/11 05:14pm 发表的内容:
敢向权威发起挑战的人才能进步。虽然你在最初的挑战中可能失败。
比如年已75岁的林唯勇先生。

林维勇当然不同了,挑战什么也不能挑战政府,看看蒋医生就知道了
作者: 通天雷神    时间: 2003-8-12 11:18
下面引用由xiaoyanzi2003/08/11 10:25pm 发表的内容:
林维勇当然不同了,挑战什么也不能挑战政府,看看蒋医生就知道了

我们是技术性挑战,不是政策性挑战,我没有胆子挑战政策。:)

作者: xiaoyanzi    时间: 2003-8-12 11:20
你进行技术性挑战,这不就是否定了他们的权威地位?他们的权威地位没有了,如何去制定政策?
作者: skyhawk    时间: 2003-8-12 11:23
60米的避雷针太高了,恐怕会侧击吧。
反击的可能性比较大,另外我觉得从卫星天馈进来的感应雷可能性大,如果卫星是双向的那还会把雷引导电源系统。
反正没有现场设备连接图,我也说不出。

作者: 通天雷神    时间: 2003-8-12 11:23
下面引用由章12532003/08/11 07:00pm 发表的内容:
我们这儿铁塔高60米,相应避雷针也高60米,所有的建筑物和地面站离铁塔不超过30米。但有另外一个现象,我们有台功率比较大的发射机开机后会对其他机器产生干扰,图象有不明显的滚道,声音有交流哼声,但查所有的 ...

检查你的进出缆线,一定有一根距离工频电源线很近,而且它和工频电源线是在很长一段平行布线的(估计大于15米)。另外,检查你的发射机的播出角。看看它正对的方向上是否有架空电缆。最后,你的地线系统布线有问题。信号和设备保护部分之间缺少必要的隔离。

你的现象让我想起我给内蒙古广电做的一个改造工程,很类似。


作者: 闪电侠    时间: 2003-8-13 15:55
 引用“我在安徽一个城市:马鞍山”
据我知道的马鞍山曾经遭到过一次雷击,好象是公用IC卡电话。
这里是不是受到地理位置、矿产资源等方面的影响啊!怎么总会有雷击出现!
 