ASPCN防雷技术论坛
标题:
室内环形排,扁钢与扁钢间能否利用螺丝压接取代焊接?
[打印本页]
作者:
xiaoxiaole2012
时间:
2013-6-20 11:05
标题:
室内环形排,扁钢与扁钢间能否利用螺丝压接取代焊接?
防雷工程中,好多时候要安装室内环形排。室内环形排安装在室内,空气不流通,作业人员吸收焊接时的气体多时,会造成身体的危害,而且焊接时,会使墙体变黄,地面有焊紥,很难清理。
能否利用螺丝的压接替代焊接
做法:
1.在扁钢上每隔10cm开孔,总长大于等于40cm;
2.使用磨机把扁钢搭接镀锌层磨去;
3.搭接面双面均匀涂上物理特性的防腐型高效导电膏;
4.为增强搭接面的金属接触,使用10*30mm镀锌螺丝配加厚平介,均匀
栓压;
5.使用热缩套管加以抗氧化及防腐保护。
以上方法可行吗?
有依据吗?
作者:
yl463710414
时间:
2013-7-2 14:00
本帖最后由 yl463710414 于 2013-7-2 14:03 编辑
个人觉得搭接的长度和焊接的搭接长度一样;然后在这搭接长度两端用螺丝固定,并用地线将俩螺丝进行跨接!(这样的措施应该可以替代焊接)
可能这方法没有焊接的效果好,但在不使用焊接的情况下,这样应该能达到要求!
作者:
斯峰
时间:
2013-7-7 23:15
赞同楼上的说法