ASPCN防雷技术论坛

标题: 学校防雷设计方案(下) [打印本页]

作者: 小馒头    时间: 2013-5-30 09:42
标题: 学校防雷设计方案(下)
   2.地网的制作
   标准地网是为防雷提供雷电流的最终去处,地网的好坏直接影响到防雷的效果,要求制作1Ω以下的地网。地网设计在大楼的一侧或四周,距建筑物出入口或人行道不应小于3m,当小于3m时,应将水平接地体局部深埋不小于1m以上。地网上端深度为80厘米,垂直接地体采用5×50×2000热镀锌角钢,水平接地体采用4×40热镀锌扁钢,垂直接地体与水平接地体的连接采用双面焊接,水平接地体与水平接地体的搭接采用双面焊接,焊接面积不小于10mm2,焊接处刷红丹做防腐处理。接地线用4×40的热镀锌扁钢,汇接点和测试点放在防水的接地盒内,汇接点用规格的扁铜,扁铜与扁钢连接处采用气焊,在扁铜上预留φ8连接孔两个,配备相应规格的不锈钢螺丝或螺丝。具体作法为中心机房的地网要求小于1Ω,教学楼、办公楼的地网要求小于4Ω,要根据现场进行施工,并画出相应的施工图。
   3.根据国际IEC1024-1标准及国家防雷标准,为减小在需要防雷的空间发生火灾、爆炸、生命危险,等电位连接是一很重要的措施。所有从外引来的管线均应作等电位连接,具体作法为:
   A)在地下室或靠近地平面处,所有外来导线均要屏蔽并将所有的管线连接到连接板上,连接板要易于检查。
   B)高度超过20米的建筑物,在地面以上垂直每隔20米处连接板应与各引下线连接。
   C)在不大于20米的地网与地网之间应采用共网,应将机房防雷地网与大楼直击雷防护地网及建筑物基础地网相连,以消除地网与地网间的电压差。
   D)机房及电教室应设置均压环,以用于电磁屏蔽和等电位处理,具体作法:用3×30的扁铜沿机房内侧一周,并与地网可靠连接。在中心机房及各个电教室均安装均压环。
E)机房内各正对户外金属门窗、金属柜体、机架、设备金属外壳、防静电地板均需要就近接地、数据线路的金属屏蔽层、设备工作地均需与防雷地连接。
       以上就是笔者对“学校防雷设计方案”的简要分析,文章篇幅有限,如需详细了解,可以百度(科佳防雷)到时会有在线专家为您一一解读。
苏州科佳自动化有限公司是专业从事雷电防护与电气安全产品的研发、生产与销售为一体的防雷技术公司。公司产品主要有电涌保护器、电源分配单元两大类,涵盖电源电涌保护、通信传输电涌保护、多功能安防配电单元、电源分配单元等领域。广泛应用于通信、电力、石化、铁路、工业控制、数据中心、安防等领域。为客户提供高品质的防雷产品和最优质的售后服务是科佳人永远的追求。把企业做专做强、把产品做精做优是公司永远的目标。为员工提供自我发展的平台是科佳公司发展的动力。
苏州工业园区科佳自动化有限公司咨询热线:0512-65151966

作者: kl9999998    时间: 2014-1-14 10:27
设计的还行,就是有点。。。




欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) Powered by Discuz! X3.2