ASPCN防雷技术论坛

标题: 学校防雷设计方案(上) [打印本页]

作者: 小馒头    时间: 2013-5-30 09:39
标题: 学校防雷设计方案(上)
建筑物防雷设施由接闪器(如避雷带、避雷针)、引下线、地网组成;
   2.设备防雷设施由电源线路防雷器和信号线路防雷器组成。电源线路一般要采用三级防雷,总电源、机房电源或楼层总电源、重要用电设备前要分别安装相应的防雷器,数据传输线路要安装对应的数据信号防雷器。设计的方案
   二、方案组成
   本方案包括四大部分:
   第一部分:建筑物防雷,其目的是保护建筑物不被直击雷击坏,保障大楼内工作人员和设备的安全。
   第二部分:防雷地网的制作,地网是避雷针、避雷带、避雷器等设施有效发挥作用的保障。
   第三部分:等电位处理、屏蔽,等电位处理也可称共地处理,即工作地、防雷地、保护地均进行等电位连接,消除各点之间的电位差。金属线管的屏蔽接地,其目的是将线管上已感应的电磁干扰在进入设备之前疏导入地。
   第四部分:设备防雷,包括电源防雷和信号防雷二大类。
   三、方案达到的目的
   保障计算机网络系统的正常运作,保障各种数据不被丢失,保障办公楼工作人员及及学生的安全。
   四、方案的具体内容
   1.直击雷防护
   A)整改6号楼进入机房的地线,换成25平方的多股铜线。
   B)整改8号楼等教学楼的地网,使其接地电阻小于4Ω,更换和增加避雷引下线,间隔18米设引下线一条;避雷带视实际情况更换或维修,所有避雷带及引下线均应作防锈处理。
   C)增加5号楼的防直击雷措施(5号楼为经常遭受雷击的大楼),在楼顶设立避雷带及引下线(四条),同时在大楼的一侧建一组小于4Ω的地网。
   D)整改1号楼的地网,要求接地电阻小于4Ω,维修和更换避雷带,增加三条引下线,并将所有避雷带及引下线作防锈处理。
以上就是笔者对“学校防雷设计方案”的简要分析,文章篇幅有限,如需详细了解,可以百度(科佳防雷)到时会有在线专家为您一一解读。
苏州科佳自动化有限公司是一家专业从事防雷产品的研发、生产、销售的高科技企业。公司生产基地位于苏州工业园区312国道86公里处。苏州科佳作为一家专业生产信号防雷器、电源防雷器、变送器、电源防雷箱、电量变送器的制造商,一直致力于各种工业级高品质防雷器等系列产品的研发。





欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) Powered by Discuz! X3.2