ASPCN防雷技术论坛
标题:
如何做好电源防雷避雷
[打印本页]
作者:
苏州科佳
时间:
2013-4-18 13:24
标题:
如何做好电源防雷避雷
据统计80%的感应雷是通过供电线路侵袭设备造成损害的,因此做好电源防雷是整个防雷工程的关键。电源线路的防雷工作主要做到 以下几点:
(1)进、出电子信息系统机房的电源线路不宜采用架空线路。
(2)电子信息系统设备有TN交流配电系统供电时,配电线路必须采用TN-S系统的接地方式。
(3)配电线路设备的耐冲击过电压额定值要符合建筑物电子信息系统防雷技术规范的规定。电子信息系统设备配电线路浪涌保护器 安装位置及电子信息系统电压设备示意如建筑物电子信息系统防雷技术规范的规定。
(4)在直击雷非防护区(LPZ0A)或直击雷防护区(LPZ0B)与第一防护区(LPZ1)交界处应安装通过1级分类实验的浪涌保护器或 限压型浪涌保护器作为第一级保护;第一防护区之后的各分区(含LPZ1)交界处应安装限压型浪涌保护器。使用直流电源的信息设 备,视其工作电压要求,宜安装适配的直流电源浪涌保护器。
(5)浪涌保护器链接导线应平直,其长度不宜大于0.5mm。当电压开关型浪涌保护器至限压型浪涌保护器之间的线路长度小于10m、 限压型浪涌保护器之间的线路长度小于5m时,在两级浪涌保护器之间应加装退耦装置。当浪涌保护器具有能量自动配合功能时,浪 涌保护器之间的线路长度不受限制。浪涌保护器有过电流保护装置,并宜有劣化显示功能。
(6)浪涌保护器安装的数量,应根据被保护设备的抗扰度和雷电防护分级确定。
(7)用于电源线路的浪涌保护器标称放电电流参数值宜符合建筑物电子信息系统防雷技术规范规定。
如需了解更多防雷信息与防雷产品可百度搜索(科佳防雷)。
苏州工业园区科佳自动化有限公司
http://www.kejia.com
咨询热线:0512-67480359
客服QQ:383790440
Email:
webmaster@kejia.com
公司地址:苏州工业园区312国道86公里处(苏州电气集团)
欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/)
Powered by Discuz! X3.2