NKP-DY-ⅢJ、NKP-DY-ⅢL系列端子型交直流电源防雷器,根据机柜电源设备的防雷要求设计,两种防雷器除外观不同外,功能指示、报警节点也有所不同。但均能用于电力通信装置、仪表机柜、电子设备等交直流电源的防雷保护。
技术参数:
型号 NKP-DY-ⅢL/ⅢJ-A NKP-DY-ⅢJ-D 、NKP-DY-ⅢL-D
适用电源 AC220V(配电终端用) DC24V DC48V DC110V DC220V
电源系统 两线交流 直流电源 直流电源 直流电源 直流电源
标称工作电压 Un AC220V 24V DC 48V DC 110V DC 220V DC
最大持续工作电压 Uc AC275V 30V DC 60V DC 150V DC 275V DC
标称通流容量 In 5kA(8/20μs) 5kA(8/20μs) 5kA(8/20μs) 5kA(8/20μs) 5kA(8/20μs)
最大容通电流 Imax 10kA(8/20μs) 10kA(8/20μs) 10kA(8/20μs) 10kA(8/20μs) 10kA(8/20μs)
电压保护水平 Up <1200 V 500V 500V 1200V 1200V
遥信接点 ⅢJ无 、ⅢL有 ⅢJ无、ⅢL有
接地指示 ⅢJ有、ⅢL无 均无
前置熔断器或空气开关 16A左右
使用环境温度 -40℃~+80℃
最小导线截面 1.5mm2 单股线
最大导线截面 6mm2多股线/4mm2单股线
外壳材料 符合 UL94 V-0
保护等级 IP20
安装方式 35mm DIN导轨,依据:EN 60715
测试标准 GB/T 18802.1-2002
安装方法:
NKP-DY-IIIJ、IIIL系列防雷器应安装在被保护设备的电源进线端,一般采用并联接法,也可以采用串联接法。但应注意串接时工作电流≤10A。不论采用何种接法,防雷器的进线端均应串接熔断器或空气开关,且PE端必须与大地可靠连接,保证防雷装置及被保护设备的安全可靠。