ASPCN防雷技术论坛
标题:
交通信号灯如何防雷之电源防雷器
[打印本页]
作者:
苏州科佳
时间:
2013-3-26 13:16
标题:
交通信号灯如何防雷之电源防雷器
行走在城市道路的大街小巷,最不陌生的就是各种交通信号灯的交替闪烁。车水马龙在红黄绿灯的闪烁中规律地前行与停 顿。 很难想象没有这些交通信号灯,我们的交通会是怎样,我们的城市会是怎样?但道路交通信号灯控制系统的防雷工程在系统设 计、 施工中存在问题,使得系统遭雷击的现象越来越多,特别是在多雷雨的南方及沿海城市。
交通信号灯前端部分主要有信号灯、倒计时显示器、信号灯安装杆、信号灯控制机等组成。前端的信号灯因其结构简单,通常 情况下是没有防雷设施的,所以在发生雷击时,感应雷通过电源线路进入信号灯控制箱和倒计时器控制板,造成设备损坏,信号中断。
由于交通信号灯和信号灯控制箱电源一般都是就近取市电,而这些市电上并没有加装防雷设备,所以建议采用两级电源防护 。 主电源进入信号灯控制箱之前加装第一级电源防雷器,电源进入显示屏之间加装第二级电源防雷器,信号灯控制电缆、倒计时显 示 器信号电缆都从金属管中穿过埋地敷设,倒计时显示器线路板加装金属屏蔽外壳并接地。
浪涌保护器技术参数:
在信号相设备电源进线口加装100kA的过电压保护器,苏州科佳NKP-DY-Ⅰ-100-2P设备性能如下:
第一级防护设备:
额定工作电压:220V
最大持续运行电压:385V
最大放电电流:100kA (8/20us)
电压保护水平:2.3kV
短路电流耐受能力:300A
响应时间:25ns
安装方式:模块化结构,标准导轨安装
告警方式:有变色窗口,可视告警功能
倒计时电路板电源进线加装20kA的过电压保护器,苏州科佳NKP-DY-Ⅲ-2P,设备性能如下:
第二级防护设备:
额定工作电压:220V
最大持续运行电压:320V
最大放电电流:20kA (8/20us)
电压保护水平:1.3kV
短路电流耐受能力:300A
响应时间:25ns
安装方式:模块化结构,标准导轨安装
告警方式:有变色窗口,可视告警功能
更多防雷知识与防雷产品可以百度搜索(“科佳防雷”), 登陆 科佳官网。
苏州工业园区科佳自动化有限公司
http://www.kejia.com
咨询热线:0512-67480359
客服QQ:383790440
Email:
webmaster@kejia.com
公司地址:苏州工业园区312国道86公里处(苏州电气集团)
欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/)