ASPCN防雷技术论坛

标题: 请教各位砖家,我想在金属外面套一层绝缘物,是不是就可以防雷了 [打印本页]

作者: l4941830    时间: 2013-2-26 11:47
标题: 请教各位砖家,我想在金属外面套一层绝缘物,是不是就可以防雷了
我在6楼楼顶放一个无线发射架,无线发射架用,支架用PVC管套住,发射架用木头或者塑料做一个盒子封在里面,然后用PVC管将电源线和网线穿在里面,在用避雷器接在网线上,电源插在公牛的防雷插座上,这样的话,被雷劈的机会大不大?

作者: 171嘻嘻    时间: 2013-2-26 16:41
这个首先得看你的房顶有不有防直击雷的接闪杆/接闪带,在保证你的发射架在直击雷防护下后,电源信号线最好是穿金属管并接地,发射架在做等电位连接,在加上你接地防雷器就基本上好了。
作者: liwu0521    时间: 2013-2-27 21:35
绝缘物是防不了感应雷的,还是得做等电位连接
作者: 灭魔神雷    时间: 2013-3-13 10:22
想在金属外面套一层绝缘物来防雷,是一种形而上学的做法。根本不起作用的。
作者: 凄零飘美    时间: 2013-3-17 01:42
灭魔神雷 发表于 2013-3-13 10:22
想在金属外面套一层绝缘物来防雷,是一种形而上学的做法。根本不起作用的。

赞成 意见一致
目前防雷行业主流的理论是 引雷并且合理泄放入地 因此楼主的做法不符合防雷理论
如果有兴趣 也可以看看绝缘避雷的思想
作者: lovintcm    时间: 2013-4-11 14:33
如果你的绝缘程度高的话,理论上应该可行的,只是感应雷可能效果就没有那么好了,必须加金属屏蔽
作者: 斯峰    时间: 2013-4-23 22:57
直接照题解答了。。不可以的...
防不住的
作者: luofei168    时间: 2013-4-29 10:37
斯峰 发表于 2013-4-23 22:57
直接照题解答了。。不可以的...
防不住的

靠绝缘物不能起到防雷效果的!
作者: ssen663    时间: 2013-5-20 10:15
感应雷呢?
你这样是防护不了的吧
作者: majormoonirl    时间: 2013-7-29 11:21
不可以,绝缘不绝缘对雷击概率没有影响,影响的只是遭受雷击后的情况。
作者: hleiA7    时间: 2013-8-3 13:23
呵呵,首先楼主有没有做直击雷防护,如果做了那么用线穿钢管并接地或做等电位连接,然后加上相应的浪涌保护器(避雷器)就可以很大程度上保护起来了,若果没有做,那么你这样做效果没用,若雷刚好击中你的设备,绝缘厚度达不到照样会击穿甚至造成危险,所以建议进行屏蔽,然后就进接地,并且配套的使用避雷器。