标题: 基站如何选用避雷器 [打印本页]

作者: lixunhuan    时间: 2003-7-24 20:07
标题: 基站如何选用避雷器
A:SIEMENS B50B                              F: MAX LAN RJII

B:SIEMENS C275P                            G:MAX LAN RJ11

C:MAX6                                            H:MAX CO

D:MAX LAN FJ45                              I:ISB50



作者: 通天雷神    时间: 2003-7-25 14:09
西门子的图还不错。
作者: skyhawk    时间: 2003-7-25 14:26
SIEMENS 现在比较看重移动行业,但信产部新推出的YD标准似乎对开关型的避雷器很不感兴趣,(50B是典型的间隙避雷器,价格比国产的氧化锌贵多了)于是有些厂家就开始念叨刘吉克的不对了。
谁是谁非?唉。。。。。。
作者: 通天雷神    时间: 2003-7-25 14:30
我看马上就便宜了。四种大通流间隙已经定型,批量生产了。
作者: skyhawk    时间: 2003-7-27 12:02
间隙型的避雷器国内讨论的比较少,所以就品质来说,PHOENIX、DEHN、SIEMENS、OBO这四种产品都有间隙避雷器,而从产品的丰富程度上来看,PHOENIX领先但优势并不明显。雷神对间隙这块应该比较熟吧,给介绍一下,我觉得间隙的水平高低直接反映研发和工艺水平,不知国产的如何。
作者: 通天雷神    时间: 2003-7-28 11:13
呵呵,问我你不如问ASP:)

国外的你少说了:ERICO、BVB、FURSE、ABC、ABB、LEUTRON、SOULE、JOSLYN、魏德米勒等等的品牌。做这个的很多呀。国产的呢,ASP的你知道吗?:)

你说:间隙的水平高低直接反映研发和工艺水平。其实目前在使用的仅仅是四种结构两大类型的间隙而已。而且……很多品牌使用的间隙都是那一两家公司做的。你说研发和工艺水平相差多大?

再从实验的角度看,目前国产的间隙好象残压和Q值比国外的还好啊。

这个问题你听ASP给你讲吧。他比我更清楚。




欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) Powered by Discuz! X3.2