标题: 请大虾指教,关于YD/T 26-89的问题 [打印本页]

作者: canglang78    时间: 2003-7-25 21:46
标题: 请大虾指教,关于YD/T 26-89的问题
里面写的接地线超过30米,就要阁一层与均压环接一次,这个隔一层是指一层楼,还是说每30米意思。
作者: 通天雷神    时间: 2003-7-25 22:18
YDJ 26-89 通信局(站)接地设计暂行技术规定

YD/T 5098-2001 通信局(站)雷电过电压保护工程设计规范

老兄,你说的是哪个啊?


作者: 通天雷神    时间: 2003-7-25 22:27
[这个贴子最后由通天雷神在 2003/07/25 10:30pm 第 1 次编辑]

YDJ 26-89 通信局(站)接地设计暂行技术规定

第二章   一般规定

第二节   通信电源的接地

第2.2.2条  机房的直流电源接地垂直引线长度超过30米时,从30米处开始,应每向上隔一层与接地端子连接一次。

第三节   其它设施的接地

第2.3.2条  大楼内各层金属管道均应就近接地。
大楼所装电梯的滑道上、下两端均应就近接地,且离地面30米以上,宜每向上隔一层就近接地一次。
   
第2.3.3条  大楼内的金属竖井及金属槽道自身节与节之间应确保电气接触良好。金属竖井上、下两端均应就近接地,且从离地面30米处开始,应每向上隔一层与接地端子就近连接一次。金属槽道亦应与机架或加固钢梁保持良好连接。

你要问的是什么呀?被你搞的好晕……

按我理解的意思:你是问“隔30米还是一层楼”;那我告诉你:标准明明写着“离地面30米处开始”,是“开始”啊,老兄!当然是说隔一层楼了。

还有:你那标准编号不对。
   