ASPCN防雷技术论坛

标题: 落地雷既非恒压源也非恒流源 [打印本页]

作者: 通天雷神    时间: 2003-7-18 04:44
标题: 落地雷既非恒压源也非恒流源
落地雷既非恒压源也非恒流源

空军航空气象研究所防雷中心主任    江明礼

防雷界对落地雷是恒压源还是恒流源曾有过争论。我认为落地雷既非恒压源也非恒流源,理由如下:

1、首先要搞清什么是恒压源和恒流源。我从事空军无线电通信导航设备教学十几年,接触过众多复杂电路。知道恒压源和恒流源的概念是固定电路中一种近似的等效说法,它能有效的简化分析复杂电路,所谓恒压源是指电源的内阻很小很小,而电源的能量又很大很大,如常用的电池、稳压电源。这样当负载变化时,负载两端电压基本上处于恒压状态。这不仅指电压的大小,而且指它不随时间变化。所谓恒流源往往指信号源的内阻很大很大,远大于负载电阻,因此负载电阻的变化基本上不影响电路的电流,电路呈恒流状态。

2、落地雷的“源”、“电压”、“电流”均不可能“恒”,而且变化极大。落地雷的“源”是雷雨云中聚集的电荷,由于雷雨云并非导体,因此落地雷“落下的电荷”只是其中的一部分,其数量随时间变化很大。而且雷电的通道阻抗随机性也很大,不同时间值也不一样,因此电压、电流均不可能“恒”,从落地雷的波形和一次雷击和二次、三次…雷击的波形不同也充分说明了这点。空军广西两个机场的跑道端遭雷击,我去调查,看到几次雷击打出的坑大小不等,第一次雷击的大,二、三次的较小,也说明了这点。以上是个的粗浅看法,也希望看到认为落地雷是恒压源或者恒流源的理由包括国外的有关论述,这样也许能使大家更深刻的理解落地雷的特性。


作者: 通天雷神    时间: 2003-7-18 20:37
嘿。你家对门你会不认识?呵呵……

别提爱劳的电阻针。




欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) Powered by Discuz! X3.2