ASPCN防雷技术论坛
标题: 冻土层的接地设计----北方的朋友看过来 [打印本页]
作者: 猎雷者 时间: 2003-6-30 12:49
标题: 冻土层的接地设计----北方的朋友看过来
偶从未在北方冻土地区做过防雷项目,近期有一客户,地处北方,求防雷设计方案.(电力行业)
在做地网设计时遇到冻土问题:
1,在冻融的循环过程中,接地系统会发生如何变化?(非防雷接地系统)
2,在冬天(冻土)时期,接地电阻是否能保证和夏天一样?
3,在冻土地区宜采用何种接地产品?
各位大虾,西北地区的基础建设如火如荼,接地的业务不少啊,冻土是西北地区的特殊性问题.另:雷神兄,玩过冻土的接地吗?
作者: oicaicainiao 时间: 2003-7-1 23:11
呵呵,至少也得做到冻土层以下吧
:)
作者: 通天雷神 时间: 2003-7-1 23:58
猎雷者:呵呵。俺做过玉龙雪山移动机站的接地;内蒙古巴盟风电站的接地;新疆阿勒泰移动机站、广电微波站的接地。都是冻土层。:)其实我一说你就明白是怎么回事了。总结如下:深挖洞、多加物理降阻剂、别灌水。除非特别麻烦需要做深井接地,一般这样就OK了。你不会冬天做啊?冻土它也是土啊,怕什么?
按接地的家伙教的招干肯定没问题。
作者: 接地者 时间: 2003-7-2 00:15
一、冻溶循环会导致冻拔破坏,轻者扭曲地网,重者拉断接地极甚至把部分地网“拔出”土壤。建议使用抗冻拔改型的特殊降阻剂或抗冻拔处理
二、浅的动土建议打穿后,在非动土层施工/厚的动土打不穿也就只好将就拉。
三、降阻剂/深井法可优先考虑
四、如果遇到冰渍层换土
五、遇到高温冻土的话,请务必先痛哭30分钟后再来找我
作者: 通天雷神 时间: 2003-7-2 00:36
嘿嘿~!看见了吧?高手来了:)“五、遇到高温冻土的话,请务必先痛哭30分钟后再来找我 ”
哈哈……没关系……找到就好,何必哭呢。俺会叫他先准备一消防车的热水慢慢化:)哈哈……乐死我了……我受不了你了……
作者: 接地者 时间: 2003-7-3 22:09
要是化了的话,就不是冻土了,是沼泽,那玩意说起来就头痛
作者: 通天雷神 时间: 2003-7-3 23:02
我开玩笑的。我自己也遇到过,是不好做,不过也不是不能做。我当时设计的是深井接地。
作者: 猎雷者 时间: 2003-7-4 13:35
如果是20米的永久性冻土层,哭过后,有招吗?
作者: 接地者 时间: 2003-7-10 11:24
具体一些
土壤情况
接地要求
作者: 通天雷神 时间: 2003-7-10 11:57
如果能确定土层深度,用风钻打深井接地。
作者: ZNR 时间: 2003-7-10 20:36
学习~~~~~~
作者: 接地者 时间: 2003-7-11 10:57
20米,一般不打穿
打穿了效果也不明显了
一般冻土环境下
真正的“土层”并不厚
下面就是石头了
20米以下的石头上做接地体效果也差
所以建议就在冻土里安装接地极
雷神兄说的深井法是很适合这样的情况的
作者: 接地者 时间: 2003-7-14 12:31
冻土一般分
含冰的土层和含土的冰层
其中,含冰的土层上做地网比较容易一些
要是遇到含土的冰层几困难了
含冰的土层外表形态是土壤
只不过温度低而已
水分变成了固体形态
由于缺乏电解条件
土盐起不到导电的作用
所以电阻率高
作者: 接地者 时间: 2003-7-14 12:32
要是遇到含土冰层
就是遇到了噩梦了
常在冰川边缘发现
常为永久冻土
除了用机械做深井,
好象现在还没有更好的办法
而且对热力扰动相当敏感
所以,除了做到设计的接地电阻的考虑以外
还要化很大的精力去做隔热处理
幸好,这样的地方做地网的很少
所以知道句行了,
要是不是专门做地网的人
也许
一辈子都遇不到
开心了吧?
作者: 接地者 时间: 2003-7-14 12:33
含冰土层
是常见的
当然大家都知道什么是永久冻土和季节冻土的区别了
永久冻土施工困难
但是,比较稳定(相对)
为了防止热力扰动
也要做隔热处理
作者: 接地者 时间: 2003-7-14 12:42
季节性冻土
有冻融循环的问题
产生巨大的冻拔力
可能破坏地网
所以,在这样的环境里做地网
必须使用具有抗冻拔效应的特殊降阻剂
接地使用的金属尺寸应选大一些
并且做一些抗冻拔处理
作者: 接地者 时间: 2003-7-14 12:52
就技术层面上来说
冻土环境施工使用的接地材料
以物理降阻剂为首选
采用深井法和水平接地相结合
我曾经使用过非等长接地的设计
效果很明显
接地模块也是可以
但不特别推荐化学降阻剂不适合这样的环境
离子接地棒不能在这里使用
(得罪生产者了,谢罪,谢罪---)
因为冰点以下环境
与上述两种的工作机理相矛盾
作者: 接地者 时间: 2003-7-14 12:57
哦~~
没有说高温永久冻土了
切~~~
不是忘了
不要在这里做地网
想都不要想
谁提我给谁急!那是偶~~~永远的痛~~~~
哇~~~~~哇~~``~~呜呜中
作者: 接地者 时间: 2003-7-14 13:01
还有就是
这里土壤电阻率通常比较高
能做到十欧以下就很不错了
运气不错,可以偷笑了
要是谁听说过能做到什么零点几欧的
那就是神仙工程了
一定,一定通知在下
拜托!
欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) |
Powered by Discuz! X3.2 |