文字主要问题是:1.我对波动电学一点不懂,所以雷击流的走向我只是猜测而已。
2、对图二的配置,是否在反击雷电流被防雷器等电位之前,设备端的电源线电位本身还不高,过电压已经到了设备外壳,从而击穿了设备。
请各位对这个问题讨论以下。
我的发贴数不够,还不能上传文件,不知各位只看文字能否理解我的意思。
作者: 通天雷神 时间: 2003-7-7 20:23
我能理解你的意思。说的很清楚。我认为:现在的关键问题是如何消除两根地线间的电位差,而不能把建筑理想化。这两套接地系统和我们所想的那种等效电路不是一回事。你说的中间接电感的问题我没有那么做过,不知道效果怎么样。通常在防雷行业中,做这样的等电位连接一般用的是间隙放电器件。直流启动电压一般在75V到90V。
我也想听听大家的意见。谢谢你提的问题。
作者: skyhawk 时间: 2003-7-8 10:57
我把我的意思重申一下:
一种观点:我认为建筑物的基础在接受雷击时会主筋的入地点附近对旁边的地线产生反击。但我又想这也许是我想当然的一个误区,因为实际上GB50057-94里要求的联合接地就是建筑物的基础,因为在地阻非常低的情况下似乎雷击电流可以很快的泄入大地,不必担心入地点有过高的过电压。相反的观点: 如果说建筑物的主筋在泄流时在主筋上有很高过电压的话。那么在这时候主筋和与之相连的地线此时岂不成了过电压的源头,也就出现了反击现象。
这两个互相矛盾的观点搞得我这两天有点寝食不安,希望大家给解释一下。
谢谢
作者: 通天雷神 时间: 2003-7-8 11:15
这个问题还原到了泻放雷电流的冲击电阻问题。讨论。
作者: allday 时间: 2003-7-8 15:39
采用等电位连接器,欧地安科技的“良欧”等电位连接器在很多工程当中都使用。
接地使者(学而后行、知而后变)详情请访问
http://www.allday.com.cn/product/lianjie.htm
德国的也不错
作者: ASP 时间: 2003-7-8 15:41
这种情况下应该按照建筑物外部避雷针直接接闪情况处理请参阅
http://asp.cn/cgi-bin/21/topic.cgi?forum=1&topic=379&show=0
http://asp.cn/cgi-bin/21/topic.cgi?forum=12&topic=36&show=0
http://asp.cn/cgi-bin/21/topic.cgi?forum=1&topic=103
作者: 通天雷神 时间: 2003-7-8 20:47
还是摊主宝贝多。:)