标题: 关于电话线和计算机双绞线的防雷?(请教雷神) [打印本页]

作者: skyhawk    时间: 2003-7-4 15:34
标题: 关于电话线和计算机双绞线的防雷?(请教雷神)
如果有200条架空的电话线进入机关办公楼,在雷击时是否可以认为雷击电流在这200对线上平均分配或者由于集肤效应只集中在最外边的线对上?
如果有一台价格很高的交换机例如 CISCO 6500,除了连接十几条光缆外,还连接10台采用铜双绞线的服务器。对10条双绞线的两端的网卡和交换机的交换模块有多大必要做防雷,如果铜线被雷击,一般损失的是交换机的交换端口还是整个模块或者是整个交换机。
作者: ASP    时间: 2003-7-4 16:47
如果有200条架空的电话线进入机关办公楼,在雷击时是否可以认为雷击电流在这200对线上平均分配或者由于集肤效应只集中在最外边的线对上?
---- 肯定有集肤效应,但不如屏蔽穿管一下来的痛快!
 你能保证最外面那几条线一直在最外面?

如果有一台价格很高的交换机例如 CISCO 6500,除了连接十几条光缆外,还连接10台采用铜双绞线的服务器。对10条双绞线的两端的网卡和交换机的交换模块有多大必要做防雷,如果铜线被雷击,一般损失的是交换机的交换端口还是整个模块或者是整个交换机。  

视10条双绞线的布线情况,比如同在一个房间内,就没什么必要
如果拉到另外一栋楼就必须装

雷小坏端口
雷大坏整台


作者: 通天雷神    时间: 2003-7-4 16:54
补充一下:

在信缆架设过程中,其缆线在出厂时依据可能出现的线间电容,会按一定方式进行绞线。因此不会出现你所说的仅仅在“几根线”上的情况。要是该线缆是非屏蔽的,那么每根线上都存在感应电压。可一般所使用的缆线都是双屏蔽的。




欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) Powered by Discuz! X3.2