ASPCN防雷技术论坛

标题: 做技术的悲哀——出卖灵魂? [打印本页]

作者: 阿甘    时间: 2011-12-15 17:12
标题: 做技术的悲哀——出卖灵魂?
本帖最后由 阿甘 于 2011-12-19 15:40 编辑

这张图片的内容不知道忽悠了多少人了,恳求防雷界的元老们出来甄别一下,不然,颠倒是非呀

我看完后个人意见如下:
1、防雷器的Up值与设备的绝缘耐压无等效关系,防雷器的Up是纳秒级,绝缘测试是秒级。
      这是一个很低级的错误,目前所有规范对Up规定的时候都是根据被保护设备的绝缘耐压水平来选择的,电气规范要求设备的耐压分四个等级,1.5kv  2.5kv  4kv  6kv。Up也不是纳秒级测出来的,纳秒只是MOV的响应时间,跟导通的时间没关系,这个跟雷电流持续的时间有关系,本身一个浪涌的的持续时间至少是微秒级的,直击雷更长,有些雷击会持续几秒的。即便在实验室的条件下,Up也不是纳秒级测出来的


作者: 用飘柔的猪    时间: 2011-12-15 18:05
从哲学角度来说,存在即合理---黑格尔
作者: ghjcloud    时间: 2011-12-15 18:27
忽悠住了人就是成功
作者: 阿甘    时间: 2011-12-15 18:36
   哎,哎哎哎哎哎哎
作者: 凄零飘美    时间: 2011-12-16 00:24
说的还是很在理的 不过这都是为了忽悠客户 唉 这个图片确实太不专业了
作者: cjz3000    时间: 2011-12-16 08:41
防雷本来就是忽悠,真正的防雷有几个
作者: 阿甘    时间: 2011-12-16 09:27
cjz3000 发表于 2011-12-16 08:41
防雷本来就是忽悠,真正的防雷有几个

看来年纪不小了,但是还是气盛呀。
作者: towhy    时间: 2011-12-16 15:39
山寨货,就是这样的啦
作者: 广西地凯防雷    时间: 2011-12-19 10:06
路过看看~
作者: shuxioufire    时间: 2011-12-19 10:29
还有一个问题,气体放电管能承受10/350uS 100KA的电流,有这样大的实验台吗,而且Up小于10V,这可能吗?
作者: 阿甘    时间: 2011-12-19 12:36
shuxioufire 发表于 2011-12-19 10:29
还有一个问题,气体放电管能承受10/350uS 100KA的电流,有这样大的实验台吗,而且Up小于10V,这可能吗?

人家用的是火花间隙,至于有没有那么大的冲击台,有没有人查,吹牛又不会死人
作者: 小虎    时间: 2013-4-23 09:07
怎么看不到图
作者: fjndjyt    时间: 2013-6-6 08:48
看不到图


作者: ssen663    时间: 2013-6-14 17:01
呵呵,这个还不知道呢
作者: songbing    时间: 2013-12-19 11:36
请了解一下新型智能避雷技术!http://www.znhblq.com/
作者: 阿甘    时间: 2014-1-17 12:45
songbing 发表于 2013-12-19 11:36
请了解一下新型智能避雷技术!http://www.znhblq.com/

太山寨了吧,什么年代了都

作者: hleiA7    时间: 2014-2-11 20:13
呵呵,搞技术就是要大胆,不然怎么创新啊!只要不过原则就值得肯定
作者: zhaicp    时间: 2015-4-17 10:52
图片呢,什么内容




欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) Powered by Discuz! X3.2