电子信息系统的机房应设等电位连接网络:电气和电子设备的金属外壳、机柜、机架、金属管、槽、屏蔽线缆外层、防静电地板龙骨、信息设备防静电接地、安全保护地、浪涌过压保护器接地端子等均应以最短的距离与等电位连接网络连接。
等电位连接网络采用M型结构形式,其灵活简单、接线方便、安全可靠,适用于小型机房。机房内的等电位连接带采用30*3扁铜,将机房室内的各机柜、机架、光端箱、光端机、服务器、铝合金窗、静电地板金属架龙骨等金属设备就近接至等电位网络的接地汇流排上。各设备接地PE线用不小于6mm2多股铜缆线。详见图2
咨询地凯防雷公司:0771-3218968
作者:
a16157996
时间:
2011-12-14 08:35
这个是ERP接地还是环形接地呢?