ASPCN防雷技术论坛
标题:
机房内接地求助。如图
[打印本页]
作者:
jzcailiang
时间:
2011-8-21 19:14
标题:
机房内接地求助。如图
本帖最后由 jzcailiang 于 2011-8-21 20:49 编辑
机房内接地求助 如图
不知道设备220V电源中的地,SPD防雷器的接地,是接到室内的接地排上(独立接地),还是接到从配电室过来的三相五线制的地上,请指教。谢谢
[attach]5458[/attach]
作者:
cjz3000
时间:
2011-8-22 09:05
设备220V电源中的地接到从配电室过来的三相五线制的地上,SPD防雷器的接地也可以接到配电地上,也可以接到室内独立地排上,最主要的是要将配电地和室内地排做等电位连接,我想应该是这样的
作者:
jzcailiang
时间:
2011-8-22 12:27
谢谢,关键是室内地排是做的独立接地,与配电的地在外面无法进行等电位联接。
作者:
towhy
时间:
2011-9-14 16:30
PE线要重复接地
欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/)