ASPCN防雷技术论坛

标题: 关于跨步电压的问题? [打印本页]

作者: 雷到    时间: 2011-7-18 14:45
标题: 关于跨步电压的问题?
接地处释放电流的时候会不会产生跨步电压,有没有危险?释放电流是以什么形式扩散的?
作者: 雷到    时间: 2011-7-19 16:27
各位前辈帮忙解释一下,我和同事讨论的是不一样的答案,所以很费解。。。。。。。。。
作者: lindenbaum    时间: 2011-7-20 08:27
会产生电压梯度, 电流的扩散理论上是以接地点为圆心, 在土壤内呈半球状向外扩散, 所以电流沿着地表扩散的时候,在地表上会产生电压梯度, 如果地表土壤的电阻率较高, 电压梯度就会较大,  那么在两脚之间的电压会危害人体, 此时就形成防雷中所谓的跨步电压危险.
作者: 雷到    时间: 2011-7-21 10:01
lindenbaum 发表于 2011-7-20 08:27
会产生电压梯度, 电流的扩散理论上是以接地点为圆心, 在土壤内呈半球状向外扩散, 所以电流沿着地表扩散的时 ...

那埋在地下的接地体启不是很危险,要是正好接闪器接闪沿着引下线在到接地体,接地体再散流,人正好在上面走路,那不是会产生跨步电压了?请各位来看帖的前辈们帮我解答一下,在此谢谢大家了。
作者: lindenbaum    时间: 2011-7-22 05:57
是有这个问题,所以如果大厦的接地体如果很靠近入口等人流量大的地方, 是要求在入口地表铺设绝缘层材料防止跨步电压危害的.
作者: 雷到    时间: 2011-7-22 15:52
lindenbaum 发表于 2011-7-22 05:57
是有这个问题,所以如果大厦的接地体如果很靠近入口等人流量大的地方, 是要求在入口地表铺设绝缘层材料防止跨 ...

嗯,明白了,谢谢
作者: lindenbaum    时间: 2011-7-22 18:35
You are welcome
作者: qainiwdw    时间: 2011-7-27 11:51
防跨步电压主要就是把接地体的散流效果要做好。




欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) Powered by Discuz! X3.2