只要符合gb50057-2004  的那保护宽度和高度就行吗?  还有其他的计算公式不?
  例 ; 要保护 高5米长20 米 宽8米的爆炸建筑物、设两根12米高的避雷针、针距建筑物3米!能否保护到?    当针高15时呢??
作者: 雷到    时间: 2011-7-12 13:13
[attach]5407[/attach]
作者: 雷到    时间: 2011-7-12 13:37
如果图就是上面那个,那避雷针是12米,宽度保护为3.59米,最低高度保护为7.79米,因为宽度没有达到要求,所以不能保护.避雷针为15米,宽度保护为5.91米.最低高度保护为10.15米,可以保护
作者: qertaz7758    时间: 2011-7-13 16:47
图是这样的、、 具体的公式是怎么样的呢、、
作者: 雷到    时间: 2011-7-14 09:11
qertaz7758 发表于 2011-7-13 16:47
图是这样的、、 具体的公式是怎么样的呢、、

就是按GB50057上面的公式做

作者: tener    时间: 2011-9-7 11:38
雷到 发表于 2011-7-14 09:11
就是按GB50057上面的公式做

可以使用这东东计算
作者: 行廉物芳    时间: 2011-9-14 18:56
tener 发表于 2011-9-7 11:38
可以使用这东东计算

这个程序的最小保护宽度怎么计算的?