ASPCN防雷技术论坛
标题:
图纸审核需要什么?急急急
[打印本页]
作者:
拉西猫
时间:
2011-6-2 11:11
标题:
图纸审核需要什么?急急急
防雷图纸的审核一般注意什么?能够看明白图纸,但是有的地方找不出问题所在!防雷审核需要什么材料之类的!要那几幅图,主要看什么图!谢谢了!
作者:
ASP
时间:
2011-6-3 09:59
没干过这活儿,
但...没有培训过就可以上岗吗?
作者:
贵州防雷
时间:
2011-6-3 13:43
防雷接地平图、防雷设计说明、审核图纸时参照《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000)进行,如果不清楚的电话联系我:13158000070
作者:
贵州防雷
时间:
2011-6-3 13:43
防雷接地平图、防雷设计说明、审核图纸时参照《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000)进行,如果不清楚的电话联系我:13158000070
作者:
风火雷神
时间:
2011-6-3 14:12
需要但不限于以下图纸:
建筑类:建筑说明、总平面图、平面图、立面图
电气类:电气施工说明、屋顶防雷平面图、接地系统图、变配电系统图、变配电干线图、弱电系统图
结构类:结构设计图(桩、柱)
其它类:防火说明、防雷装置大样图等
作者:
雷工
时间:
2011-6-5 11:38
简单的说,除楼上所列,还应包括水施、风施、暖施、设施等全套设计施工图,防雷可是系统工程!审图是要收费的。
作者:
雷工
时间:
2011-6-5 11:39
简单的说,除楼上所列,还应包括水施、风施、暖施、设施等全套设计施工图,防雷可是系统工程!审图是要收费的。
作者:
雷公虫
时间:
2011-6-6 21:19
建筑类:建筑说明、总平面图、平面图、立面图
电气类:电气施工说明、屋顶防雷平面图、接地系统图、变配电系统图、变配电干线图、弱电系统图
作者:
zhanghuaizhu
时间:
2011-6-7 07:16
防雷办审图么?
作者:
zhanghuaizhu
时间:
2011-6-7 07:16
防雷办审图么? 这个不是建设局的事情么
作者:
拉西猫
时间:
2011-6-7 09:41
谢谢各位,防雷审核都要什么图图,比如接地,或者电气连接,但是设计图没有明确的标注出来,那要怎么办?
作者:
拉西猫
时间:
2011-6-7 09:42
谢谢各位,防雷审核都要什么图图,比如接地,或者电气连接,但是设计图没有明确的标注出来,那要怎么办?
作者:
拉西猫
时间:
2011-6-8 10:34
谢谢各位,要防雷审核是审核图纸,我的意思是需要什么图图!
作者:
qainiwdw
时间:
2011-6-8 19:14
主要是从建筑物图中先把楼分成不同的类别,比如楼的强弱电系统、信息系统、消防系统等,然后跟据风险平估做出一个需要防护的方案。
欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/)