ASPCN防雷技术论坛

标题: 雷克石碳凝接地电极 [打印本页]

作者: 雷克石    时间: 2011-4-26 14:11
标题: 雷克石碳凝接地电极
本帖最后由 雷克石 于 2013-7-19 22:07 编辑

产品优点:
1.降低接地电阻:使用ES系列复合式接地模块作为接地网之接地极,可获得比使用传统式金属接地极更佳之接地电阻值,其差距是明显的,因ES系列复合式接地模块具极佳之导电率及接触面积;
2.强大的抗压强度:ES系列复合式接地模块增加了产品本身的抗压强度,抗压强度达到Cc10等级,更具抗挤压性,在接地网施作完成回填夯实时,能确保接地体之完整,进而发挥最有效及稳定的接地保护功能
3.提高工作效率:ES系列复合式接地模块体积小、重量轻、安装方便、快捷,提高现场施工人员效率,可大幅降低施工成本;
4. 运输方便:ES系列复合式接地模块采用保丽龙特制模型与高品质纸箱包装,长途运输不易损坏,因体积小及重量轻,更能减少中转运输之成本费用,施工现场之运输成本亦能减少;
5.使用寿命长:ES系列复合式接地模块适合任何地质环境下使用,无腐蚀(可防止包括海水在内的一切腐蚀介质侵蚀)、无毒害、无环境污染,使用寿命长;
6.接地电阻值稳定:ES系列复合式接地模块可耐大工频和破坏电流的冲击,不受季节影响,阻值可保持长期稳定;
7通常的接地体多为金属导体,最常见的有角钢、钢管、铜棒、铜网等,其特点是用料多、耗资大、寿命短、稳定性差,不宜在高土壤电阻率地区使用,而ES系列复合式接地模块则用料少、耗资小、寿命长、稳定性好,特别适合于高阻率土壤地区使用。
技术指标:
产品型号:

ES-M-300
产品规格:

300*300*30
连接点:



M8×25
重量(kg)

5.
9
表面积(mm2)



238800
抗压强度(平均值)



≥10Mpa
降阻效果系数
<0.9
冲击电流耐受实验(8/20μs
1KA)

电阻变化率≤20%
工频电流耐受实验(10A)

电阻变化率≤20%
室温电阻率(工频10mA):
<0.1Ω
接触电阻(工频1A):
<1Ω
产品型号:
ES-M-450
产品规格:
450*450*35
连接点:
M10×30
重量(kg)

14.3
表面积(mm2)
524200
抗压强度(平均值)
≥10Mpa
降阻效果系数
<0.9
冲击电流耐受实验(8/20μs
1KA)
电阻变化率≤20%
工频电流耐受实验(10A)
电阻变化率≤20%
室温电阻率(工频10mA):
<0.1Ω
接触电阻(工频1A):
<1Ω

作者: 徐齐    时间: 2011-6-27 10:30
这参数看的眼花缭乱




欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) Powered by Discuz! X3.2