ASPCN防雷技术论坛

标题: 关于炸药库的不等高避雷针的接闪范围的计算!(斜坡地形) [打印本页]

作者: wdh218217    时间: 2011-4-25 10:09
标题: 关于炸药库的不等高避雷针的接闪范围的计算!(斜坡地形)
关于炸药库的不等高避雷针的接闪范围的计算!(斜坡地形)
就是那种比较大的,圆柱体,直径有22M,高15M,是在山坡上,上面就和顶部差不多高,下面和炸药库等高。设计的避雷针都是30M,但是受地形的影响,避雷针所处平面不一样,这个保护范围怎么计算啊,如果都处同一平面的话肯定保护不了,高手有时间帮忙设计知指导一下吧。

作者: 风火雷神    时间: 2011-4-26 08:46
[attach]5274[/attach]

规范上已经有明确规定了的。

作者: 城市农民    时间: 2011-5-4 15:24
上面就和顶部差不多高,下面和炸药库等高。??????????????????????????
作者: 高乐高    时间: 2011-5-4 16:41
      斜坡地形无所谓,你以炸药库的底部作为基底,只需考虑避雷针的针尖相对于基底的高度即可