ASPCN防雷技术论坛
标题:
两栋大楼自然接地体连接后接地电阻的变化
[打印本页]
作者:
重庆死鸡
时间:
2011-2-28 22:00
标题:
两栋大楼自然接地体连接后接地电阻的变化
今天给一栋房子做防雷接地,房子水平面是12M*18M的,砖混结构,地基是沙石,电阻率极高
我们凿出底部混凝土圈梁内的钢筋,测量其对地电阻,测量结果为12.6殴。
周围没空地埋设地网了,但是离这栋楼只有8米远的另外一栋大楼,水平面大概是28M*10M,也是砖混结构,我们又把它的钢筋凿出来,测量结果为1.9殴,主要是其地基还是埋在近一米厚的土壤里
于是我们把两栋楼的钢筋焊接起来,最后测试,两栋楼的对地电阻都是4.6欧!
作者:
风火雷神
时间:
2011-3-1 09:13
用计算接地电阻的简易公式反推的话,两处的土壤电阻率分别约为370Ω和65Ω,貌似土壤电阻率也不是很高?怎么计算接地电阻真是搞不懂
作者:
mjzzq
时间:
2011-3-1 17:47
搞不明白,郁闷!!!!!!!!!
作者:
重庆死鸡
时间:
2011-3-1 21:49
下周就要完工了,我实在没办法了,周围没地方埋地网,工程造价也控制得很死,合同价算下来才三四千块而已
幸好旁边5米还有一栋7M*11M的房子,虽然不是业主单位的,但是可以让业主去和人家说说,或者直接不给人家说,偷着把圈梁钢筋凿出来连上
作者:
13198506855
时间:
2011-3-2 07:08
可能是测试的问题,将探针多打几个地方试试。
作者:
又见星空
时间:
2011-3-2 14:44
本来这市场竞争就够乱的了,哥儿们还这么低的价也去做,三四千啊?!!一个防雷项目就收三四千,一年到头不休息做一百个项目也才三四十万,公司利润在哪儿?防雷业务人员提成在哪儿?防雷工程师设计费在哪儿?防雷施工项目经理提成在哪儿?哥,你要让这个行业的人都饿死是不是?这行业的人还要养家活口不?我觉得以后遇着这种提问,本行业的人士同意我的,最好不要回答和讨论这种问题了。
作者:
又见星空
时间:
2011-3-2 14:58
心酸啊,十多年前,俺经过三个月培训,搞了个北方电信综合布线工程师证书,结果偶尔遇着几个老搞综合布线的公司,人家一句话伤我心啊,人家说“综合布线其实很简单的,在街上找几个民工,随便培训下都可以搞的”
纠结啊,搞防雷也有差不多十年了,到电站、供电局或者设计院人家还当是个专家,但偶尔遇着几个老搞防雷的公司,人家一句话寒我的心啊,人家说:“防雷其实很忽悠人的,利润还这么高,随便一个机房都可以搞出一两万的合同”
我想说:哥,这是技术活,人家做点苦力活一个工程也不止三四千的收入,这个脑力劳动的人应该不止这点价吧。
作者:
斯峰
时间:
2011-3-2 20:15
作者:
cjz3000
时间:
2011-3-3 14:44
赞同星空老大,支持
作者:
qqhxp
时间:
2011-3-5 10:37
三四千,多了去了这个价
作者:
重庆死鸡
时间:
2011-3-5 22:34
就是做一个4欧以内地网的平均价而已,材料是角钢和圆钢
肯定不是只做一个地网,总共几十个呢,合同总金额XXW
其他的我不知道,施工的人工和材料我清楚,每个地网平均成本1K多点
作者:
zhanghuaizhu
时间:
2011-3-6 09:39
[attach]5155[/attach]
仅供参考
作者:
towhy
时间:
2011-3-16 13:57
一天必须干完,否则亏本
作者:
又见星空
时间:
2011-3-17 10:21
楼上的看来知道什么事一样
前些年有一个远程教育的投标总金额还是相当的高的 据说什么什么单位去搞了接地的标 当时那价格啊 就是相当的低 当然 要比楼主的1000多高点点 结果一施工才发现 这个一个点三天不做完 算上人员工资和出差费 项目就没什么搞法了 如果还有一两个地方返下工 或者协调不好 验收不及时 那算上路费 住宿费 项目就要亏本
作者:
mikelt
时间:
2011-4-8 17:27
R=ρ/4B (B等效圆半径)
B1=8.29 ρ1=R1*4B=417.8
B2=8.44 ρ2=64.1
土壤平均电阻率ρ=241
用导线将两个相近的地网相连(S=8m)看做同一个地网,则面积为18*12+28*10+8*18=640
等效圆半径B=14.27
R=ρ/4B=241/4/14.27=4.222
如知道地网的总长度L,可以用R=ρ/4B+ρ/L计算。
看了两天的地网计算方法,可以用的公式太多了,还是用最简单的公式计算,如有不妥之处请指出大家共同探讨。
作者:
城市农民
时间:
2011-5-4 15:13
这么低的利润不如不干!!
作者:
大胡子
时间:
2011-5-7 17:57
同意星空的观点
作者:
雷啊
时间:
2011-5-26 09:43
三四千,这工程啊....
作者:
逍遥雷电
时间:
2011-5-28 16:09
我当年填志愿的时候,老姐叫我报填如机电、土木的工程专业,我没听,读了个雷电防护科学与技术专业。如今老姐经常说我,你看,到头来还不是做工程了,并且做的是人家可以说是尾巴的部分,当初随便读个工程专业都比这强,听的我可谓是泪流满面~~~
欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/)