ASPCN防雷技术论坛

标题: 变电站二次防雷示意图 [打印本页]

作者: 阿甘    时间: 2011-2-18 10:59
标题: 变电站二次防雷示意图
本帖最后由 阿甘 于 2011-2-18 11:17 编辑

[attach]5144[/attach]做了个变电站二次防雷的图片,共享一下
一级SPD:PTT100-420FS
二级SPD:PTT60-420FS
三级SPD:PTT40-240KT
控制信号SPD:PTT-12D/2JP
直流SPD:PTT30-240KT
网络信号SPD:PTT-05D/24L
[attach]5145[/attach]

作者: 风火雷神    时间: 2011-2-18 16:10
图片做的很漂亮,很专业!
有个小问题:功能柜上方安装了网络SPD,意图应该是防止网络线上感应的电流进入柜内,而网络线上另一端的交换机为何不安装SPD
作者: 阿甘    时间: 2011-2-18 16:14
回复 风火雷神 的帖子

不知道这个交换机离功能柜有多远,是否在同一个房间内。
作者: 风火雷神    时间: 2011-2-18 21:09
回复 阿甘 的帖子

不是吧,罗老师你自己做的工程,会不知道现场情况
作者: 阿甘    时间: 2011-2-21 09:23
晕,你问我做的工程呀,哈哈。变电站里的控制通讯系统,仅限房间内,出去就没有了。即便有,出去也是光纤了。测量和控制的多,都在室内的柜子里,距离很近,安装一边就行了 都一样
作者: lou85372232    时间: 2011-2-21 09:38
师兄
这示意图可以盗用不?
作者: 阿甘    时间: 2011-2-22 11:17
随便盗吧  备注上我的名字就行了 哈哈
作者: 又见星空    时间: 2011-2-22 13:51
35Kv至400v是不是应该再有一级变压器啊
好图先收藏着
作者: 阿甘    时间: 2011-2-23 09:39
当然有了,在站内呢,专供站内的低压设备用。
作者: 雷鸣电闪    时间: 2011-3-10 11:11
好图好图!支持一下!
作者: towhy    时间: 2011-3-10 11:34
实物图中不是有机架式网络口保护器了吗!
防雷公司一般不会漏设计的!
杀错一千,不放一个




欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) Powered by Discuz! X3.2