ASPCN防雷技术论坛
标题:
MOV串GDT之一点皮毛问题,请大仙帮忙解释
[打印本页]
作者:
lijun__shaw
时间:
2011-1-7 10:57
标题:
MOV串GDT之一点皮毛问题,请大仙帮忙解释
今日碰到一问题
因MOV串GDT模块使用环境较恶劣,导致GDT表面潮湿导电,形成一个将近3M的电阻并接在GDT上
本人做过测试,虚拟实验工作情况如下
标示工作电压300V)
1,MOV-330串电阻3M
通电300VAC,回路中电流0.07mA,用万用表测得电阻分压278V,MOV分压83V
2,MOV-330串电阻2M
通电300VAC,回路中电流0.11mA,用万用表测得电阻分压259V,MOV分压121V
3,MOV-330串电阻1M
通电300VAC,回路中电流0.19mA,用万用表测得电阻分压202V,MOV分压190V
MOV在未道通的情况下该是一个接近无穷大的电阻才是,如何会有如此大的电流通过呢?
理论上1mA下的电流流过MOV均是安全的,有哪位大仙做过测试1mA下MOV能承受多久才会崩溃?
如此环境有何办法防潮?
还请各位大仙指教~~!
作者:
vinsontian
时间:
2011-1-7 11:03
顶一下!顶一下!
作者:
jnlm01
时间:
2011-1-7 11:10
不懂~~1.
避雷器
http://www.shengshifanglei.com
2.避雷器
http://www.chinasskj.com/
作者:
lijun__shaw
时间:
2011-1-11 12:49
大师级都去哪了,没一个露面的
作者:
永失我爱
时间:
2011-1-12 10:41
MOV 串GOT本身就会有这个问题,与其想办法解决防潮问题不如将MOV和GOT做成全隔离的,即提升MOV的启动电压,只要将MOV本身启动电压高于电网峰峰值电压就可解决漏流问题撒,至于压敏漏流增大后如果到了1mA,那离损坏就没多久的蹦头了。本身其漏流就是逐渐增大的
作者:
zhige
时间:
2011-1-12 14:32
回复
lijun__shaw
的帖子
压敏电阻的动作电压选的太小了,压敏电压一般是电路正常工作电压的2.2-2.5倍。
作者:
mikelt
时间:
2011-4-15 09:47
3,MOV-330串电阻
通电300VAC
MOV 330动作电压330±10% (397~360)
你通过300VAV 在峰值的情况下可能会完全导通