ASPCN防雷技术论坛

标题: 防雷排插到底能不能防雷 [打印本页]

作者: jnlm01    时间: 2010-12-30 15:40
标题: 防雷排插到底能不能防雷
防雷排插到底能不能防雷
济南的夏天多雷雨天气,每当下雨打雷的时候最郁闷了,因为老爸老妈就不让上网不让看电视了,说打雷的时候不能看电视,上网,容易把电视机和电脑给烧了.
上次去科技市场买张系统盘,看到一个公司在卖一种插座,说是可以防雷器,可以在雷雨天里看电视,玩电脑.当初带的钱不够,也不知道真假就没有买.刚刚查了一下网上说是可以的,不知道有没有用过此类产品的朋友?

防雷插板 一般作为电源末级避雷器保护
主要针对终端用电设备的浪涌防护  
http://www.shengshifanglei.com/
最常见的防雷插板 技术参数为 标称放电电流In:5KA、最大放电电流Imax:10KA、额定工作电压Un:
AC220V、额定工作电流Ie:10A;一般为国标三位插孔,根据使用场合不同还有16A的防雷插板。
--------------------------------------------------------------------
国家相关防雷标准要求 电源系统需要三级或四级防雷保护
防雷插板作为电源第三级或第四级(末级精细)防雷保护的,前级(配电箱处)是需要有其他电源防雷

器的,否则强的雷电流或强的浪涌电压直接过来防雷插板都会被击坏。
-----------------
非企业用户购买防雷插板需慎重,防雷插板和普通插班价格相差甚远,且市面部分超市里的所谓防雷插

板有混淆概念的嫌疑。


作者: 13198506855    时间: 2010-12-31 08:29
要把地线接好才有用
作者: 和合_123    时间: 2010-12-31 10:43
为了夏天打雷能上网,能看电视,你找到了这个论坛,你的专研,太给力了.
作者: crazy    时间: 2010-12-31 12:53
说明我们好呀。
作者: 雷工    时间: 2010-12-31 14:28
       防雷插排有一级电源防雷,将其插到近些年开发的建筑的插座上,能起到末级电源防雷作用,因为插座上接了PE线(保护地线);老建筑等没有接保护地线的插座,要接上地线后才起防雷作用。如果本栋房屋电源总闸装了避雷器,电话、电视,网线等弱电线路为光缆传输,那么防雷的效果就很不错了。否则弱电线路也要作防雷。
作者: 重庆死鸡    时间: 2011-1-1 03:11
首先看你家的电源入户线有没有地线(黄绿双色线),在看你装修时布设地线没有
如果任何一个没有,防雷插座和普通插座无异
作者: zhongtianhengji    时间: 2011-1-6 16:10
深圳市中天恒基科技有限公司是一家专业生产雷震子(LZZ)各类防雷产品的民营高科技公司,提供雷震子(LZZ)全系列产品及型号,并代理世界知名厂商产品OBO避雷器。型号有:OBO电源避雷器,OBO信号防雷器,OBO数据信号避雷器,OBO天馈防雷器,OBO网络型号防雷器,OBO,等等业务涉及军工,电力,金融,通讯电信,防雷,汽车电子,安防等领域。联系电话:0755-83229583   手机:15815562003 联系人;吴经理  QQ:676381149
作者: pebble    时间: 2011-1-6 16:23
真是有心人呢
作者: lijun__shaw    时间: 2011-1-9 12:56
如大搂无防雷系统,单单只使用防雷插排末级防护,无用
若只一插排就解决了雷电危害,防雷行业就没必要存在了。纯属某些商家假意宣传,扩大宣传,蒙蔽用户并隐藏重点
作者: 和合_123    时间: 2011-1-12 09:30
什么有心人,他也干这行的。




欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) Powered by Discuz! X3.2