1 接地极防腐措施 (1)正确接地体用材、埋深和优良施工工艺 为了防止接地体腐蚀,选用材料很关键,一般不要使用再生钢。接地体的埋深一定要达到0.6m以下,要用细土回填,并分层夯实,不要用碎石和建筑垃圾回填,对焊接头的焊口长度,焊接质量要严格把关,不能有虚焊、假焊现象。对焊口要刷防锈漆进行处理。施加降阻防腐剂要均匀施加,不得有脱节现象,对施加降阻剂和不施加降阻剂的地方要刷防锈漆进行过度,防止因腐蚀电位不同引起的电化学腐蚀。 (2)用性能优良的高效降阻剂 高效降阻剂是一种新型降阻材料。性能优良的降阻剂具有稳定的化学性能,对接地金属无腐蚀作用,同时还能保护金属不受腐蚀。《降阻剂技术条件》规定,在实验室的试验中表面腐蚀率应不大于0.03mm/年,在埋地的金属腐蚀试验中表面平均腐蚀率应不大于0.05mm/年。降阻剂呈弱碱性,且降阻剂浆料在24小时内能完全凝固。从化学角度看,一方面,降阻剂呈弱碱性对接地电极有一定的保护作用;另一方面,凝固后的降阻剂将成为金属电极的固体保护层,以隔离土壤中腐蚀液体的浸入。自1997年以来,十堰市防雷中心先后承担了几百个防雷接地工程,对一些土壤电阻率高且需要采取防腐措施的场所,采用高效降阻剂,辅助其它降阻手段并通过合理的设计,使接地电阻值均达到国家标准。通过防雷中心检测所多年来的跟踪测试表明:接地装置接地电阻值稳定,且随着时间的推移,接地电阻值稳中有降,接地基本无腐蚀现象发生。 (3)阴极保护法 阴极保护是通过对被保护金属(如接地网的普通碳钢)进行外加阴极极化来防止金属腐蚀的方法。 阴极保护可通过两种方法实现,一是牺牲阳极法;二是外加电流法。牺牲阳极法简单易行,无须维护,它是在被保护的接地网上连接电位更负、更容易腐蚀的金属或合金(如镁及镁合金阳极、锌合金阳极),使靠阳极的腐蚀溶解达到保护阴极(接地网)的目的。外加电流法(亦称强制电流法)是利用外加直流电源,将被保护的接地网与电源负极连接,使接地网变成阴极而进行阴极极化,从而达到防止金属腐蚀的目的。两种阴极保护方式各有特点,它们在接地网的保护中都得到了成功的应用。阴极保护的设计是根据土壤特性(主要是土壤电阻率,其次是土壤pH值、含水率、透气性)、接地网总表面积、总的保护电流决定的。但无论采用何种阴极保护方式,都应使接地网的阴极电位≤-850mV(相对Cu/CuSO4饱和电极),或者使接地网的自然腐蚀电位负移(250~300)mV不小于100mV。只有接地网的阴极极化电位得到保证,才能有效地防止金属的腐蚀。接地网的最小保护电流密度一般在10mA/m2~100mA/m2之间。接地网实施阴极保护时整个地网不需要使用降阻剂,但埋设牺牲阳极或辅助阳极的地方需要化学填实包或碳素回填料,以降低阳极的接地电阻。接地网防腐采用阴极保护后一般可以延长使用寿命25年~30年。 2 接地引下线的防腐措施 接地引下线最容易发生的腐蚀部位是从地下与水平接地体连接处,直到地面上1m处,因为此处接地引下线经过两种不同的腐蚀环境,腐蚀电位不同,特别容易发生因腐蚀电位不同而引起的电化学腐蚀。笔者采取的措施是从地下与水平接地体连接处开始刷沥清漆或防锈漆,直到地上与设备连接处,并定期进行维护。 本文摘自避雷器 http://www.shengshifanglei.com |
欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |