标题:
防雷考试的一道题,难住我了
某易燃易爆场所,安装有一支独立避雷针,高22m,其中针长2m,引下线长20m。已知:针和引下线的单位长度电感分别为0.8 μH/m,和1.5μH/m,,接地装置冲击接地电阻为3Ω计算当首次雷击电流为10 KA,该防雷装置的压降为多少?
解:
L1=0.8
m
H/m, l2=1.5
m
H/m, l1=2m, l2=20m, Ri=3
W
, I=10KA
U =
IRi+L1
·
l1
·di/dt+L2·
l2
·di/dt
di/dt=20kA/
μ
S
=10
×3+0.8×2×1+1.5×20×1
=30+1.6+30
=61.6
(kv)
这道题的解答似乎有问题啊,这么计算对吗? di/dt应该怎么取值?
作者:
冰点防雷
时间:
2010-12-8 21:51
j解决了吗?
作者:
root
时间:
2010-12-8 23:16
t为10us,di/dt=1KA/us,
作者:
a16157996
时间:
2010-12-9 07:28
由于是首次雷击,所以波头时间取10us,di/di=10/10=1.取值没错。
作者:
风火雷神
时间:
2010-12-9 08:51
非常感谢root 和a16157996 同学的回答
作者:
crazy
时间:
2010-12-9 09:14
给分了。。。。
作者:
a16157996
时间:
2010-12-9 22:40
一起学习啦~~!~~
作者:
阿甘
时间:
2010-12-10 14:10
原来这也能成为一个问题
作者:
qqhxp
时间:
2010-12-10 16:14
对你肯定不问题咯
作者:
mikelt
时间:
2010-12-13 09:58
“di/dt=20kA/μS”
标准答案有点误,不要被误导了。
作者:
louliguo
时间:
2011-1-6 11:04
谢了,又学了一招