ASPCN防雷技术论坛
标题:
炸药库避雷线的设计!
[打印本页]
作者:
wdh218217
时间:
2010-11-25 16:46
标题:
炸药库避雷线的设计!
有一个炸药库,长70多米,高3M,宽不到9M,在两头立2个避雷塔高18M,拉避雷线,能否受到保护!
还有,是否有这一种说法,避雷线能否看做是无数颗避雷针。还有避雷线的保护范围有什么简便算法。
谢谢!
还有。是否避雷线也有高度的问题,不能太高要在一定范围?
作者:
重庆死鸡
时间:
2010-11-25 19:16
长70米,天!
作者:
songbing
时间:
2014-1-10 16:57
关注新型智能避雷技术吧!
http://www.znhblq.com/
北京卫昊康等离子技术开发有限责任公司 冰车-QQ:599146025
作者:
斯峰
时间:
2014-1-11 19:20
能保护。高度的问题一类的60米以上,无保护范围
作者:
fjndjyt
时间:
2014-2-12 11:40
斯峰 发表于 2014-1-11 19:20
能保护。高度的问题一类的60米以上,无保护范围
这个好像不对吧!
作者:
长白桦
时间:
2015-5-19 16:45
这个可以,避雷线由于无尖端放电效应,遭受直击雷的概率要比避雷针小。中间点为最低点,计算方法同避雷针一样。
作者:
雷公虫
时间:
2015-7-3 22:57
拉避雷线,能受到保护!
可以再线中间增加一根支撑杆
作者:
hleiA7
时间:
2015-7-9 22:58
跨度较大,需要考虑弧垂!
欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/)