ASPCN防雷技术论坛
标题:
关于建筑物均压环的问题,麻烦大家帮忙解答下,谢谢了。
[打印本页]
作者:
qq200oisme
时间:
2010-11-19 10:21
标题:
关于建筑物均压环的问题,麻烦大家帮忙解答下,谢谢了。
一栋30多层的建筑物,3类的,按照50057规定是60米以上楼层要做均压环,我想我问下,我不用扁钢焊接一圈,我将楼层的钢筋焊接成一个闭合回路再和主钢筋连接可以么?还是必须要用扁钢做一圈呢?
作者:
qq200oisme
时间:
2010-11-19 12:40
在线等啊,有高人没?
作者:
雷工
时间:
2010-11-20 21:20
将圈梁外侧2根主筋焊接成闭合回路,并与引下线焊接连通即可。
作者:
斯峰
时间:
2010-11-20 21:59
可以的。。。。。。。
欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/)