ASPCN防雷技术论坛

标题: 请问哪位大虾知道避雷器与退藕装置怎么 [打印本页]

作者: twink    时间: 2010-11-10 14:07
标题: 请问哪位大虾知道避雷器与退藕装置怎么
请问哪位大虾知道避雷器与退藕装置怎么接,小弟遇到了2、3级之间要加退藕装置的活,请各位指点,最好带图片的

作者: 灭魔神雷    时间: 2010-11-11 11:08
退藕装置是串接在电源线路中的。避雷器是并接在电源线路中的。二、三级中间加退藕装置的话,正好组成个“∏”型
作者: twink    时间: 2010-11-11 14:09
请问有图纸或者照片吗?
作者: mikelt    时间: 2010-11-11 15:15
一级与二级之间串联一个退偶器。注意是串联。
二级与三级之间串联一个退偶器。注意是串联。
作者: a16157996    时间: 2010-11-13 11:47
开关型和限压型之间导线距离至少是10m
限压型和限压型之间导线距离至少是5m,
如果这段距离不够的话就应加装相应的退耦装置。
作者: twink    时间: 2010-11-16 10:25
杯具,我请求各位能否给我一张图片或安装图纸?!
作者: 阿甘    时间: 2010-11-16 14:11
本帖最后由 ljjcxy 于 2010-11-16 14:13 编辑

[attach]5048[/attach]
装一个复合型的防雷器就不用加退耦了,PTT浪涌保护器,一台顶三台,好用还不贵。该防雷器有以下特点:
1、残压低,三相<850V
2、响应时间快,<5ns
3、漏电流为0
4、三层大电流滤波功能
5、一体化全保护功能(含共模和差模保护)
6、过温过流保护
7、十年售后服务

作者: twink    时间: 2010-11-16 14:28
偶的神童呀!我要的不是广告,我要技术图纸或者照片,如果有请哪位朋友帮忙!
作者: czh    时间: 2010-11-17 10:25
LZ我理解你此刻的心情,我新手,帮不了你
作者: odombyl    时间: 2010-12-10 10:24
哎!直接用防雷箱啊!要不就把他俩弄得远点!不就5米吗?
作者: 雷工    时间: 2010-12-10 13:45
2个SPD对应端用5米导线连起来即可,可将线绕成线圈。
作者: twink    时间: 2010-12-15 09:39
最好有图,朋友
作者: 雷工    时间: 2010-12-16 09:43
会画SPD和电感的原理图吗?1根导线或线圈就是电感。
作者: 重庆死鸡    时间: 2011-1-1 03:18
LZ呀,大家都说得那么明白了你还要图~~~~~~~~~~~~~~




欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) Powered by Discuz! X3.2