ASPCN防雷技术论坛
标题:
等电位测试仪的使用方法
[打印本页]
作者:
于得龙
时间:
2010-11-5 17:34
标题:
等电位测试仪的使用方法
说明书的下载?
作者:
qainiwdw
时间:
2010-11-7 22:56
等电位联结的有效性检查和测试方法及测试时间根据《建筑物电气装置检验》(IEC60304—6—61)有关规定,测试应采用空载电压4V~24V直流或交流电源,测试电流不小于0.2A,电压太低,电流太小时测得的接触电阻增大,检测结果不准确。并要求等电位联结端子板与等电位联结范围内的金属管道等金属末端之间的电阻不超过3欧姆。
测试时间一般在所有等电位联结完成后进行。但是在粗装修工程中若局部等电位的施工仅采用从底板钢筋焊接引出圆钢预留至联结点的方法时,则应在混凝土隐蔽之前进行测量,这时可测量LEB箱预留圆钢和联结点预留圆钢之间的电阻,只有电阻达到要求后才可以进行隐蔽。若达不到这个要求则可以通过预埋PVC管.更换PE线重新联结等方法进行纠正。
以上文章段落摘自<<建筑电气>>2007年第5期:"卫生间局部等电位联结的现场施工与探讨"
作者:
于得龙
时间:
2010-11-8 23:34
回复
qainiwdw
的帖子
thank you
作者:
qq200oisme
时间:
2010-11-19 12:40
呵呵,我也学习了。
作者:
于得龙
时间:
2010-11-21 13:27
回复
qq200oisme
的帖子
你什么学校的?
作者:
qq200oisme
时间:
2010-11-22 15:09
于得龙 发表于 2010-11-21 13:27
回复 qq200oisme 的帖子
你什么学校的?
江信的啊。
作者:
陈总
时间:
2010-11-22 18:34
你哪届的呢 校友
作者:
fjndjyt
时间:
2010-11-23 10:03
请问这种等电位测试能否用在易燃易爆场所
作者:
于得龙
时间:
2010-11-24 12:27
回复
陈总
的帖子
我是09的 你呢?
作者:
于得龙
时间:
2010-11-24 12:28
回复
fjndjyt
的帖子
应该是所有de
作者:
陈总
时间:
2010-11-25 11:26
那哥是你学长了