ASPCN防雷技术论坛
标题:
变电所接地,要求0.5欧姆以下
[打印本页]
作者:
天雷灭世
时间:
2010-10-23 12:00
标题:
变电所接地,要求0.5欧姆以下
我们在做一个风电的变电所接地,要求0.5欧姆以下。之前的设计是在整个变电所围墙范围内打10*10的网格(材料为60*6的热镀锌扁钢,接地极材料为ER接地极和1.5米长的60热镀锌钢管)用400米-600米线测量阻值为6.2欧姆。然后在围墙外做附网,用400米-600米线测阻值为5.5.欧姆。变电所围墙范围内为长110米宽90米,围墙外四面树林。问怎么做阻值才能下来,请各位指点一下,谢谢
作者:
天雷灭世
时间:
2010-10-23 12:05
补充一下,变电所所在是山上,阻率较大,变电所土壤电阻5000以上
作者:
天雷灭世
时间:
2010-10-26 07:48
光有人看没人回复,现在施工现场的冻土层都30厘米左右了,安慰一下也行吧
作者:
zhanghuaizhu
时间:
2010-11-1 21:24
你的线阻减去了么,你的线好好调试一下,找找角度
作者:
莫莫
时间:
2010-11-2 09:25
不好意思姐不懂,慰问慰问~~·
作者:
又见星空
时间:
2010-11-2 09:25
5000的土壤电阻率太高了,不管怎么做,首先要想办法减小土壤电阻率,不然这工程成本过大。
现场勘察很重要,当然首选是站内,比如站内四周是否有水源或者地下水位高程是多少,比如深层土壤是否符合低电阻率的条件,比如换土是否条件适合等等。
作者:
homboy828
时间:
2010-11-2 09:35
不好意思。。俺不懂。。。
安慰一下吧。。。。。
作者:
towhy
时间:
2011-3-16 14:18
这个设计本来就腐败,用什么ER接地极
欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/)