ASPCN防雷技术论坛
标题:
高速公路隧道机电系统防雷工程解决方案
[打印本页]
作者:
hnszfl
时间:
2010-10-14 16:11
标题:
高速公路隧道机电系统防雷工程解决方案
(1)强电设备的防雷方案
强电设备主要是供配电设备、雷击事例表明,从供电线路入侵的雷电过电压占雷击事故的大部分,可直接损害变压器、UPS、电子设备等设施,因此,在供电线路上应该设置多级防雷保护措施,从而把过电压降到设备能承受的水平。
强电设备的
防雷器
(SPD)的选用:第一级:为变电房或箱式变压器总配的低压侧,应使用标称放电电流每相≥80KA或25KA的三相
电源防雷器
。
第二级:为收费所总电源,收费岛电源,广场摄像机电源等应使用标称放电电流每相≥40KA的单相或三相
电源防雷器
。
第三级:为收费所内通信、监控、收费机房电源、收费岛收费系统电源、情报板电源,限速标志电源等,应使用标称放电电流≥20KA的单相或三相
电源防雷器
。
(2)弱电设备的防雷方案
弱电设备主要是受到感应雷,现在通常的做法是在系统或设备传输线路的各进出安装相应的
防雷器
(SPD)或信号防电涌隔离器,一旦线路上感应电涌(或遭直击雷),由于
防雷器
或隔离器的作用,限制系统设备各端口的电压,从而保护系统设备免遭损坏。
信号
防雷器
的配置应按信号的频率、电压、工作电流、插入损失和接口型号选择。《通信站雷电过电压保护工作设计规范》YD/T5098-2001规定:“建在郊区或山区且地处多雷区、强雷区的通讯站各类网管系统金属数据线,若长度大于30m,小于50m时,其终端设备输入口数据线两端应装有
防雷器
;若长度大于50m,其终端设备输入数据线两端应装
防雷器
。”根据高速公路的雷击环境,应参照实施。
弱电设备的
防雷器
选用:车道和广场摄像机控制信号选用最大放电电流≥10KA,工作电平≤12KA信号
防雷器
。
车道、收费亭内和广场摄像机视频信号选用最大放电电流≥10KA,工作电平≤5V的信号
防雷器
。
有线对讲信号选用最大放电电流≥10KA,工作电平≤24V的信号
防雷器
。
报警信号最好的放电电流≥10KA,工作电平≤110V的信号
防雷器
。
(3)等电位连接和
防雷接地
处理
等电位连接的目的,在与减少需要防雷的空间内各金属部件和各系统之间的电位差。穿过各防雷区交界的金属部件和系统,以及自爱一个防雷区内部的金属构件和系统,都应在防雷区交界处做等电位连接。应采用等电位连接和螺栓紧固的线夹在等电位连接带做等电位连接,而且当需要时,应采用
避雷器
做暂态等电位连接。
做好设备的等电位连接和
防雷接地
处理,将机房中所有金属物体,包括电缆屏蔽层、金属管道、金属门窗、设备外壳等进行连接成为均压铜带。收费停上的车道护栏、立柱、车道监控摄像头支杆等金属构件用镀锌扁铁进行连接,接地电阻要求≤4Ω。对于光电转换盒中光缆金属加强芯也要做接地等电位连接。
防雷接地
是避雷技术最重要的环节,不管是直击雷、感应雷、或其他形式的雷,最终都是把雷电流送入大地。因此,没有合理而良好的接地装置是不能可靠地避雷的。接地电阻越小,散流就越快,被雷击物体高电位保持时间越短,危险性就越小。对于计算机场地的接地电阻要求≤4欧姆,并且采取共用接地的方法将避雷接地、电气安全接地、交流地、直流地统一为一个接地装置。如有特殊要求设置独立地,则应在两地网见用地极保护器链接。这样两地网之间平时是独立的,防止干扰,当雷电流来到时两地网间通过低级保护器瞬间相通,形成等电位连接。
欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/)
Powered by Discuz! X3.2