请问前辈,引下线与人工接地网相接处不设断接卡直接与人工接地网的接地极相焊接可行?这样做可符合规范?谢谢!
作者: 积雨云    时间: 2010-9-27 10:31
应该最好要设置短接卡吧,设置短接卡也是规范要求的在距地面0.3米至1.7米处,其是为了便于以后的检测吧!

作者: 冰点防雷    时间: 2010-10-15 14:36
回复 人生至乐 的帖子

        我觉得还是要装断接卡的,用于测量接地电阻。因为如果不设置断接卡没法测接地电阻。
        如果用自然接地体,那么不需要设置断接卡。因为建筑内的接地端子或者等电位连接排、甚至是管道都可以用作测量自然接地体的接地电阻。
        此外,如果自然接地体与人工接地体相连,还要在其连接处设置一个断接卡。以方便将自然接地体和人工接地体分开,分别测量接地电阻。