作者: 人生至乐    时间: 2010-8-14 15:19
标题: 请问现在做防雷工程还有用盐做降阻剂的吗?
以前经常听到做防雷工程用盐和木碳之类的东西做降阻剂,请问现在还有人用这种方法吗?化学降阻剂效果如何?谢谢!

作者: 风火雷神    时间: 2010-8-16 11:12
盐和木碳容易流失,现在基本不用了,除非是糊弄甲方。化学降阻剂的效果现在学术上还有争议。
作者: 3yuannet    时间: 2010-8-16 11:46
现在用的一般是化学降阻剂啊

作者: 掌心雷    时间: 2010-8-16 13:46
学习中
作者: 人生至乐    时间: 2010-8-16 21:23
盐和木碳容易流失,现在基本不用了,除非是糊弄甲方。化学降阻剂的效果现在学术上还有争议。
风火雷神 发表于 2010-8-16 11:12

谢谢版主的回复!我想请问你所说的木碳是指冬天烤火取暧或打火锅的那种木碳吗?还是指其他的什么碳?谢谢!


作者: 人生至乐    时间: 2010-8-16 21:25
请问版主,木碳在人工接地装置中是如何使用?是一块块的放入还是要磨碎后拌泥土回填?谢谢!
作者: nihaojyl    时间: 2010-8-17 09:14
最好不用,对你的金属接地极有腐蚀,要是糊弄甲方或应付检查的话,当然可以。
作者: 海儿    时间: 2010-8-17 13:40
木炭主要是保持水分,盐巴提高水分中的电解性,腐蚀金属降低电阻。

这些玩意儿和运动员使用兴奋剂一样的道理,当时有点效果,过后不行,还有副作用。
作者: 雷工    时间: 2010-8-17 16:39
木碳是可以做降阻剂的因为木碳是良导体,掺和到土壤里能降低土壤的电阻率,而且性能很稳定,有的降阻剂就是硅酸盐水泥和碳等良导体的拌和物。降阻剂的作用主要是1)降低土壤的电阻率;2)减少电极与土壤的接触电阻;其次是相当于增大了接地极的表面积。总的来说降阻剂的效果是很有限的。
作者: 人生至乐    时间: 2010-8-17 21:32
谢谢各位的热情回复!学习了,可有那位在施工中用过木碳来做降阻剂的,是如何用法,谢谢!
作者: 雷小二    时间: 2010-9-2 09:34
人生至乐 发表于 2010-8-17 21:32
谢谢各位的热情回复!学习了,可有那位在施工中用过木碳来做降阻剂的,是如何用法,谢谢!

准确的来说,几乎没有人真正是用木炭来做降阻剂,工业上用石墨,当然成分是一样 的,
作者: 大胡子    时间: 2010-9-3 08:31
用降阻剂呀
作者: zhouping1011    时间: 2010-9-7 16:29
又是降阻剂!
作者: 13198506855    时间: 2010-9-11 08:38
除了容易流失外,还加快接地体的腐蚀
作者: 人生至乐    时间: 2010-9-16 18:44
再次谢谢各位的热情回复!谢谢,学习了!
作者: ajwu    时间: 2010-10-18 15:38
哈哈,学习啦