标题: 关于一类雷管库防雷电感应的问题
请教一下,对于一类雷管仓库金属门做防感应雷接地是为了什么?从规范得知,雷电感应主要是使得金属部件之间产生火花,那么金属门产生火花的话,会对雷管库内存放的雷管产生什么样的影响呢?
作者: 斯峰    时间: 2010-8-14 23:49
那么雷管库为啥要定义为一级的呢????明白??
作者: fjndjyt    时间: 2010-8-16 11:41
我的意思是说,现在普遍采用的是电雷管,电雷管是否对金属部件之间产生的火花有什么感应效应,或者是会因此而引起爆炸?
作者: 掌心雷    时间: 2010-8-16 16:10
一类建筑!
作者: 斯峰    时间: 2010-8-16 17:03
电雷管本身就定为危险爆炸物。。雷击的地点附近会形成电磁场,电磁场的瞬间电流很强,超过电雷管的起爆电流,电磁场的电流通过电雷就会引爆。
作者: qqhxp    时间: 2010-9-13 23:30
回复 fjndjyt 的帖子

给金属门做接地是为了消除静电,静电感应是属于雷电感应范畴内
作者: fjndjyt    时间: 2010-9-14 09:24
qqhxp 发表于 2010-9-13 23:30
回复 fjndjyt 的帖子

给金属门做接地是为了消除静电,静电感应是属于雷电感应范畴内

你的说法推翻了你楼上的说法,是吗?