ASPCN防雷技术论坛
标题:
发个现象大家来探讨
[打印本页]
作者:
mikelt
时间:
2010-8-12 17:07
标题:
发个现象大家来探讨
山上某基站,箱体内采用3P+N形式的防雷模块,设有计数装置。是不是打雷后损坏的现情况不明。
箱体同铁塔相连,箱体内PCB板PE端内通过焊盘与外壳相连。
损坏情况:N-PE端放电管显示窗口翻红,拆下放电管内有电弧痕迹。
PCB板上PE端与外壳相连的焊盘已烧断。
请分析一下此处烧毁的原因。
作者:
阿甘
时间:
2010-8-13 10:11
真是人才,还有这样安装的
作者:
mctooth
时间:
2010-8-13 15:01
弱弱的问,这是什么箱,能不能上个全貌图
ps.等待高手指点
作者:
斯峰
时间:
2010-8-14 23:52
第一个图和第二个图看不明白啊。。
作者:
斯峰
时间:
2010-8-14 23:53
会不会是反击??
作者:
mikelt
时间:
2010-8-16 12:49
室外交流防雷箱,NPE模块翻红,NPE与箱体连接的焊盘烧毁
作者:
斯峰
时间:
2010-8-16 16:57
第二个图中下端三孔出来的都是什么线啊,??第一个图反应出里面就是一套防雷器啊。。
简单设想:1孔为地线,另两孔应该就是电源了。。那么这防雷器的两端引线也太长了吧???
另一种假设,1孔为来的线路,另两孔到铁塔设备用的,,,那么接地呢?靠铁塔本身与外壳的螺栓连接。。。。但这种与第一个图反应的冲突。。。
只依靠目前状况无法得出结论。。。
作者:
qqhxp
时间:
2010-8-21 10:56
雷人的接法。。。焊盘与NPE模块接入线端连接。。。。N线与SPD接地端连接
烧掉太正常
作者:
mikelt
时间:
2010-8-25 14:43
回复
qqhxp
的帖子
烧掉的部分(红色)起到的只是等电位作用,将设备外壳与外接地相连。
楼上说的反击是肯有可能的。
或者变压器高压侧火线对地短路,造成N相线电压升高,通过外接地线或设备外壳放电,造成用来做等电位的焊盘烧毁。
作者:
凄零飘美
时间:
2010-8-26 13:27
回复
mikelt
的帖子
分析的很好嘛 何必还在这里发帖呢
作者:
叶甲两
时间:
2010-9-6 17:51
哎呦诶。不错的哈,路过看看帮楼主顶起来的啊……
http://www.xiayu03.info/
http://c1.xiayu03.info/
http://c2.xiayu03.info/
http://c3.xiayu03.info/
http://c4.xiayu03.info/
http://c5.xiayu03.info/
http://c6.xiayu03.info/
http://c7.xiayu03.info/
http://c8.xiayu03.info/
http://c9.xiayu03.info/
http://c10.xiayu03.info/
http://c11.xiayu03.info/
作者:
qqhxp
时间:
2010-9-13 23:16
回复
mikelt
的帖子
焊盘如图如此的接法起的作用并非是等电位,应将焊盘接到PE模块接地端处才可以起到等电位作用,N线怎么可以接入PE模块接地端处呢。。。。。SPD接地端处在未有过电压时是对地断开的,这样接法等于N线是与焊盘是短路的,一旦有短路电流或过电流通过,那焊盘肯定是会被烧毁
作者:
voleshike
时间:
2010-9-14 09:41
回复
斯峰
的帖子
这个貌似ABB的防雷箱,在肇庆山区村通站很多都是这种安装方式,