ASPCN防雷技术论坛
标题:
炸药库防雷问题,急!!!
[打印本页]
作者:
yubling
时间:
2010-8-3 22:27
标题:
炸药库防雷问题,急!!!
大家好,最近有个炸药库做防雷,有几个问题希望大家帮帮忙。首先这个炸药库甲方是用的那种移动式的箱体盛放炸药和雷管,都是金属箱体,然后把这两个箱体分别放在两个窑洞里,安装铁门,窑洞是处于一个山坡的下方,我现在想要设计一组15m的避雷线塔保护这两个库房,避雷线塔距离房子边沿距离5m,问题如下:
1、避雷线塔单独设计两个防雷地网进行连接,可否在防雷地网上引条扁铁作为静电协放仪和金属门的防静电接地使用(所谓的共网但不共线),如果不能利用,那再加工的防静电地网与这两个防雷地网距离需要多远
2、窑洞里的金属箱体是否也要做防静电接地
作者:
雷小二
时间:
2010-8-4 10:32
防静电是一定要做的,按照楼主的描述,炸药库防静电事故要优先与防雷击事故,
原因分析:1.该炸药库存放地点为室内,直击雷是无法直接击中金属箱体的
2。静电是可以在任何为止的金属物体上产生的,
楼主所说的静电泄放途径我个人觉得是可行的方案
作者:
mikelt
时间:
2010-8-4 10:45
应该不行吧,根据第一类建筑物引下线或地网与建筑物之间有个安全距离。所以不能用扁钢将门与直击雷地网相连。
作者:
yubling
时间:
2010-8-4 16:43
我看有那个什么隔离器,不知道效果怎么样,可否用那个东西把防雷地网和防静电地网串联起来,能达到很好的接地效果但又互相隔离那种,有没有人用过啊
作者:
雷工
时间:
2010-8-5 15:24
窑洞应该不会遭直击雷击,如果是北方的窑洞更不会。倒是窑洞的大铁门应作直击雷防护,作直击雷防护在山区应根据地势正确判明来雷方向。防直击雷的地网绝对不能用于防雷电感应和防静电接地,防雷电感应和防静电接地用的地网要求不高,很容易作。金属箱体当然要接地,可以放在接地的金属架子上,或在架子上放接地多属板再放箱子。
作者:
雷小二
时间:
2010-8-6 09:44
应该不行吧,根据第一类建筑物引下线或地网与建筑物之间有个安全距离。所以不能用扁钢将门与直击雷地网相连 ...
mikelt 发表于 2010-8-4 10:45
那么兄台,你这个们是要接地还是不接地?
如何接地,不直接接直击雷地网的意思是另外 在设置一个地网?势必造成地电位的不平衡,最终结果就是地电位反击,虽然门在某种意义上不属于易损坏的设备,但是一旦发生反击现象,产生的火花足以致命!
作者:
yubling
时间:
2010-8-6 12:56
搞晕了,那到底这个静电接地怎么做呢,不利用防雷地网,再加工一个防静电地网的话,那这两个地网之间的有效距离达到多少才能防止反击现象呢。按照规范貌似4m以上是不就足够了。再说下,我们这是北方,雷暴日数最多也就20天
作者:
mikelt
时间:
2010-8-6 15:45
直击雷的地网与防静电的地网应该是2个独立的地网,且这两个地网的距离需符合GB50057
中规定的安全距离。引下线也是。
GB50057中3.2.2和3.2.3中防感应雷、防雷电波入侵中的接地都是说的防感应雷接地装置。
3.2.4中规定高大建筑物中才可以用防直击雷的接地装置兼做防雷电感应之用。
作者:
mikelt
时间:
2010-8-6 15:58
本帖最后由 mikelt 于 2010-8-6 16:00 编辑
回复
yubling
的帖子
标准上说的至少3m
第一类建筑物不是以雷暴日来判定的。
作者:
sdspd
时间:
2010-8-7 09:36
这个是有问题:1、如果是民用炸药,这个在仓库管理上有严格的问题,炸药和雷管不能同时存放在一个仓库里面。
2、存放炸药的仓库在建库的时候设计的就有等电位连接带
作者:
木田子
时间:
2010-8-9 15:03
我做过炸药、雷管仓库的防雷。
我是这样的:
1、安装两支独立避雷针,设独立地网,地网与仓库距离尽量远点,但不低于3米。
2、做仓库基础时,绕建筑物四周敷一水平接地带,将仓库的门、窗,扶手类等金属物与基础接地网等电位连接。并在门口一侧安装防静电装置(不锈钢接触球,即人进门前触摸用),并与基础接地连接。该地网与避雷针地网不相连。
作者:
陈总
时间:
2010-8-10 11:19
在下认为 不能从防雷地网上引出扁钢做静电接地 需要重新做防雷电感应的接地 距离要求的要规范上有 要计算安全距离 但不能小于3m
欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/)