ASPCN防雷技术论坛
标题:
求助,一个试题引发的思考
[打印本页]
作者:
mikelt
时间:
2010-7-29 14:23
标题:
求助,一个试题引发的思考
某大楼高50米,上装有4米高的避雷针。避雷针的电感为1.2μH/m,引下线的电感为1.5μH/m。接地冲击电阻为4欧姆。计算当雷电流为50KA时,波头时间为0.025μs。求52米处与32米处的对地点位。
经过计算得知 32米处为9800KV
52米处为15680KV
接地点处为200KV
根据计算结果在1楼处(接地体附近)大概有200KV的点位。
1. 如果是这么高的电位那设备仪器外壳上也可能带有这么高的电压,对设备,人员不就是很危险了吗?实际中还没听说过有人 是这样被雷击的
2. 哪怕是有10根引下线分流,那每根接入点处同样有200/10=20KV的电压同样是一个非常高的电压,电子设备的耐压是不能达到这么高的。虽然有电器设备被地电位反击损坏的情况。
请高手能有个解释。
作者:
阿甘
时间:
2010-7-29 14:52
计算有误吧
作者:
风火雷神
时间:
2010-7-29 15:17
怎么算出来的?
作者:
mikelt
时间:
2010-7-30 09:09
U=Lh*di/dt
用上公式计算与原题给出的答案一致
http://www.docin.com/p-47575707.html
22页问答题4题
作者:
lou85372232
时间:
2010-7-30 17:06
我想
那是瞬间的电压值
如果要击穿空气对人体放电前提是雷电流不能安全泄流入地吧
作者:
mikelt
时间:
2010-8-5 11:29
是0.025μs时的电压,不是击穿空气。