ASPCN防雷技术论坛

标题: 请教:彩钢瓦屋面的直击雷防护 [打印本页]

作者: zhouping1011    时间: 2010-7-14 14:39
标题: 请教:彩钢瓦屋面的直击雷防护
       最近做工程遇到了这样一座需要做直击雷防护的建筑物,屋顶材料为彩钢瓦,厚度约为0.5-1mm,框架为砖混结构,通过分析认为在屋面设置避雷带的话固定有困难,用避雷塔保护觉得成本较高,故请教各位高手,看看是否有好的办法能够解决?
作者: Soledad    时间: 2010-7-14 17:05
可以考虑用下避雷针
作者: zhouping1011    时间: 2010-7-15 08:04
回复 Soledad 的帖子


    架设在什么地方呢?要是单独架设的话,高度太高,被保护区域为50*40m。
作者: 风火雷神    时间: 2010-7-15 08:42
非易燃易爆场所,屋面彩板可以作为接闪器用,无需增加其它接闪器
作者: 断股草根    时间: 2010-7-21 00:28
非易燃易爆场所,屋面彩板可以作为接闪器用,无需增加其它接闪器
风火雷神 发表于 2010-7-15 08:42

支持楼上。彩钢瓦做接闪器,应将其支撑架构(金属)与引下线连接,焊接要符合规范,如没有金属架构,可见25x3的热镀锌扁钢铆接在屋面,成环状或网状,再与引下线可靠焊接


作者: zhouping1011    时间: 2010-7-21 10:04
谢谢
根据回复已在防雷规范中找到相关标准




欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) Powered by Discuz! X3.2