ASPCN防雷技术论坛

标题: 过载故障模式(overstressed fault mode): [打印本页]

作者: crazy    时间: 2010-7-13 15:32
标题: 过载故障模式(overstressed fault mode):
模式1:SPD中限压元件由于过载而与主电路脱离,此时线路仍能正常工作,但SPD已不起作用。
模式2:SPD中限压元件已短路,因短路启动过电流保护而致使线路不能正常工作,但信息设备因SPD短路而不会受损。
模式3:SPD的限压部分的网络侧出现内部开路,此时线路不能正常工作,信息设备因线路开路而不会受损。(QX10.1-2002)