问:我的MEB一般是一处接地,上次审图的说我画错了,要我用镀锌扁钢引到远的地方再接地一次。他说是根据《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB 50303-2002)第27.1.1条:等电位联结干线应从与接地装置有不少于2处直接连接的接地干线或总等电位箱引出。我怀疑是他理解错误,“不少于2处”只是修饰“接地干线”的,是这样的吗?
我看了一下图集《等电位联结安装》(02D501-2)还有其他的书上,也只有一处接地啊。还有我看了第199页附注第6条,MEB端子板宜直接短捷地与该建筑物用作防雷及接地的金属体连通。但是有时候这样做起来很麻烦,请问必须要这样做吗?
答:《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB 50303-2002)非常重要,我们必须遵守,比如9.4关于UPS的中线必须与来自建筑物主接地极进行重复电气连接,它的考虑是;如果因为某种情况,UPS的中线断了[假设维修],那么还有另一处在接地,主要害怕220V电压因断中线变成380V烧毁设备,每年这个问题可以造成大量损失.要按照标准办事.
问:请教全宇辰专家,现在一栋建筑物不管是高层或多层,都是利用基础及桩基作避雷接地极,并联成一体,其接地电阻值不管在那一处测试应该是一样的,现在接地电阻测试各地由防雷办公室(属气象部门)负责,他们要多处测,测一点收一点费用,实在是骗人又欺人之举,你觉得合理吗?是霸道作风。
答:绝对不合理,但是合法!这是合法收入!通情达理是中国人的传统,只是意料之内情理之中的事!慢慢锻炼您的承受能力吧 。
问:全老师,您好!我刚毕业进入设计工作不久,有个问题想向您请教一下:我在做民用住宅内卫生间的LEB端子板设计时,查看国标图集02D501-2 P16中,LEB的连接对象中没有涉及到电源插座的PE线,可在第6页中却有.而且在之前的几次设计中我们都没有把LEB跟插座的PE线相连.我现在就迷糊了,不知道到底有没有这个必要?因为我们在设计说明上写的参照图集都是用第16页的.还有LEB板有没有必要跟MEB相连?
答;全塑型用电器可以不要PE线,你家的电视机插头上有地线空吗!所以,卫生间涉及到的雷电防护有两个问题,一要等电位消灭电位差,最大限度的保护人身安全。二要限制使用不带PE插头的用电器。
将房间内的所有导电体包括;金属门窗\电器金属外壳\屏蔽桥架\机房地板支架\接地设施\SPD接地\暖气\自来水管道等等人能够摸到的一切直接\间接导电体通通实施电气连接,这样人的双手\双脚等任意两个区域触及到两个导电体均不会产生电位差,最大限度的保护人身安全。
问:重庆有不少设计人员在金属桥架中专设一根40x4镀锌扁钢做等电位连接,感到多余,但又缺乏权威解释,所以询问。室外电气工程中,有必要在电缆沟(水泥支架)中全线通设镀锌扁钢吗? 室外路灯管线敷设时,有必要沿照明线路全线通设镀锌扁钢将路灯灯杆作等电位连接吗?是否可以利用灯杆本身接地系统?
答:这种现象非常普遍,但是如果全线通设镀锌扁钢,那要看看有几个使用点,如果有数个地方需要或必须使用它,就有它的价值,但是有许多地方根本没有任何接触点,只是单一敷设,那就没有什么意义!
照明线路全线通设镀锌扁钢将路灯灯杆作等电位连接这个方法,使用非常普及,等电位是一个范畴,如果相距100米的两个等杆它们电位相等了有什么,不相等了有什么,反正不可能引起单一个人身安全事故,除非一队人手拉手一起摸两个电线杆,这种机遇太少了!当然,我只从人身安全这点考虑问题,标准和制度还要执行,否则无法验收了!
问:请问有必要在金属桥架中专设扁钢做等电位连接吗?
答:1.5mm厚度的铁磁材料金属桥架可以,但是在金属桥架连接部分用铁磁材料进行两点以上电气连接,减少漏磁。
实施等电位连接的放电管自身还有残余电压,也就是说还有残余能量积存在两端,如何真正实现两个地网等电位是一个十分棘手的!,真正的目的在于如何保护我们的设备,保护设备所在区域的人不因电位差而发生人身安全事故!真正做到以人为本这个目标是雷电防护工作者义务和准则
问:1.5mm厚度(及以上)的铁磁材料金属桥架可以不做等电位连接,但要在桥