下面我们列举一个采用普通并联式接线方式与采用凯文式接线方式在基站环境的具体应用:
上图是普通并联式接线,由于安装前没有仔细考虑安装位置和布线,结果SPD的连线长度远远大于规范要求的0.5m的要求,开关电源进线端的残压等于防雷箱的残压加上6-9m导线的残压,防雷箱肯定起不到应有的保护效果。许多基站安装防雷箱后,雷击过后防雷箱也动作了(有雷击计数),但开关电源还会被雷击损坏,用户在厂家的误导下认为防雷箱容量太小,然后再加装大容量的防雷箱,实际改善效果并不明显。可以说,这与防雷箱的安装施工不规范有很大的关系。
上图是采用凯文式接线的实例,这样安装有几个好处:
1. 配电系统和设备的接地线不用改动,工程量小。
2. 防雷箱在最前端可以保护后面所有的负载,保护最全面。
3. 防雷箱安装在总接地母排旁边,引线最短,残压最低,雷电流入地通道最合理,保护效果最好。
4. 所有设备的接地均连接到总接地母排上,参考电位一致,无地电位反击的风险。
当然,上图的例子是比较理想情况下的,如果配电线线径过大、配电线不够长、室外无断路器、防雷箱无合适安装空间等,都会阻碍凯文式接线的实施。
工程中应把握全局、合理设计、遵循标准、灵活应用、细心施工、严守规范。凯文式接线在工程中要多加以利用,以期得到最好的保护效果,但忽视具体应用环境,一味强调采用凯文式接线,也是不切实际的做法。