摘要: 城市的建(构)筑物特别是高层建(构)筑物不断增加,如果建(构)筑物防雷能力先天不足,就会造成雷电灾害频繁发生。杜绝雷电灾害重在预防。做好防雷设施设计施工图纸的技术审核是保证建(构)筑物防雷先天能力的第一个把关口。本文从内部防雷和外部防雷两方面对防雷图纸审核内容进行分析。
关键词:防雷图纸 审核 内部防雷 外部防雷
城市的建(构)筑物特别是高层建(构)筑物不断增加,建(构)筑物内通信、计算机网络等现代化电子设备越来越普及,建(构)筑物的雷电防护设施在现实中越来越重要。如果建(构)筑物防雷能力先天不足,通信、计算机网络系统等未严格按照国家技术规范设计安装防雷电装置便投入使用,发生雷电灾害的概率将大大增加,给人们的生命财产安全带来严重威胁。  
雷电灾害重在预防。建(构)筑物要按规范要求安装防雷电设施,对建(构)筑物防雷电设施要实行设计审查、施工监督、竣工验收制度。对无资质、资格证进行防雷设施设计、施工的单位要坚决取缔,做到防患于未然。做好防雷设施设计施工图纸的技术审核是保证建(构)筑物防雷先天能力的第一个把关口。
审核的图纸主要有: ①设计说明(包括分类的依据);②防雷接地平面图及大样图;③均压环设计图及大样图;④天面图及大样图;⑤四置图;⑥立面图;⑦总配电图。审核图纸看起来内容好像很复杂,如引下线数量够不够以及布局合不合理,接地装置设计符不符合要求,防直击雷设计完不完善等。这么多的内容应从何下手呢?
首先,审查图纸设计单位和人员是否有设计资质证,从事防雷工程设计的单位必须持有设计资质证,从事防雷工程设计的人员必须持有设计资格证,严禁无证非法设计。
其次,在审核防雷工程设计图纸前,必须认真了解建(构)筑物所处区域的地理位置、地质(土壤电阻率等)、气象(雷暴日数)、环境等条件,雷电活动规律(遭受雷害的历史、入雷途径),建(构)筑物的状况和特点,现有防雷设施情况等。
第三, 着手进行设计图纸的审核。审核图纸就是要找错误,查漏洞。防雷设计图纸的审核主要是依据《建筑物防雷设计规范》GB50057-94及IEC/TC81系列防雷技术标准进行的,审核员应对这些规范标准比较熟悉才能判断设计是否符合规范要求。审查图纸的设计依据有无错误、是否全面;防雷设计应在图纸中明确说明该项目防雷设计引用的依据,如《建筑物防雷设计规范》(GB50057—94)、《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》(GB50058-92)以及其它行业防雷标准。审核依据规范进行的防雷分类结果,看防雷分类是否正确。
在具体设计图纸审核中可以从内部防雷和外部防雷两方面着手审核:
一、 外部防雷
外部防雷装置由接闪器、引下线和接地装置三部分组成。
1、接闪器(也叫接闪装置)有三种形式:避雷针、避雷带和避雷网,它位于建筑物的顶部,其作用是引雷或叫截获闪电,即把雷电流引下。
审核内容有:避雷针、带、网的布置、材料及布置方式,避雷带是明敷或暗敷,建筑物四角及阳角部位是否加设避雷短针,突出天面的金属物体的接地情况。天面避雷带是否闭合,应特别注意由于屋面是斜屋面或者层高不同等原因,没有将避雷带设计成闭合避雷带的情况,避雷网格是否偏大,有没有按要求规格设计避雷针、避雷带和避雷网格。
2、引下线,上与接闪器连接,下与接地装置连接,它的作用是把接闪器截获的雷电流引至接地装置。
审核内容有:引下线布局设置是否合理,包括引下线条数、间隔、位置,四角及拐角处有无设置引下线。框架结构建筑物应利用外墙柱内柱筋作引下线(宜利用外墙所有的柱内柱筋,建筑物阳角位的柱子必须利用),非框架结构建筑物的引下线也应敷设在建筑物角位。
3、接地装置:接地装置位于地下一定深度之处,它的作用是使雷电流顺利流散到大地中去。
审核内容有:接地电阻值的要求,接地装置的选择、设置和防跨步电位的措施。利用基础作自然接地体时,应审核桩利用率、钢筋利用情况、接地电阻、基础网格与天面网格布置是否相符合。人工接地体则审核其形式、接地电阻、安全距离。接地系统的接地干线、接地预留端子、接地母线、接地电阻,检测预留端子。
二、 内部防雷:
内部防雷装置的作用是减少建筑物内的雷电流和所产生的电磁效应以及防止反击、接触电压、跨步电压等二次雷害。它包括等电位连接设施(物)、屏蔽设施、加装的避雷器以及合理布线和良好接地等措施。